账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19382|回复: 1

[规范条文] 消防值班室设置要求

[复制链接]
     
发表于 2011-10-10 03:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规:13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;
2 应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位;
3 应设在发生火灾时不易延燃的部位;
4 宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近;
条文解释:13.11.6 消防值班室与消防控制室都应设置于建筑物地下一层和首层距通往室外出入口不超过20m的位置。这一规定是为了火灾时的消防控制方便,也便于与室外消防人员联系。消防控制室的出口位置,宜一目了然地看清楚建筑物通往室外出入口,并在通往出入口的路上不宜弯道过多和有障碍物。

建规:11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
请教:1:直通室外的安全出口是什么?是否是消防值班室位于首层时需要设置对外的门,简单的说是否在外墙上设置出口门,这个门外即为室外:?
         2:读民规的条文解释怎么看不出来应设置直通室外的安全出口要求?
         3:再读有点奇怪了,民规前提“当设置在首层时”需要XXXXX,设置在地下一层就不需要直通室外安全出口,仅需要20m之内能看到出口,如果安全出口的意思:出口外即为室外,设置在底下一层反而降低要求了,建规并没有这样要求的前提。
         4:总上所述,看来直通室外安全出口,并不是从消防值班室内直接开了门就是室外了?
         5:消防值班室需要设置在靠外墙的地方么?
         6:直通室外的安全出口:1:直接通过(某地方或通道)能走到室外的安全出口,2:直接开了门打通(某墙)即为室外。这个“直通”字面解释蛮多的。呵呵

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 思路正确!

查看全部评分

发表于 2011-10-21 12:29:42 | 显示全部楼层
个人认为必须门向室外.
楼主说的地下室时,不可能做到门直接向室外吧?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 5 两点:规范规定如此!规范规定正确?

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则