账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17574|回复: 15

[求助] JGJ16-2008之11.5.5条要求屋面露天停车场设置架空避雷线(网)做接闪器,求如何设计

  [复制链接]
发表于 2011-10-14 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,架空避雷线(网)哪本规范和图集有详细的说明,标准,要求及做法?特别是对屋面露天停车场防雷的做法,谢谢!
     
发表于 2011-10-14 09:51:23 | 显示全部楼层
做防雷,看民规干什么?
发表于 2011-12-10 19:23:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-10 19:38:45 | 显示全部楼层



   
我觉得这种行业性标准,只应该列出本行业内的一些特殊规定,对于通用性质的规定,只需写明按相关GB执行即可,没必要全部再重新写一遍。这就象一个工程的图纸,设计总说明已经写了通用性质的内容,那么单体建筑物内除了特殊做法,其他的没必要再重新写一遍要求一样
发表于 2011-12-10 19:44:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-10 20:21:55 | 显示全部楼层
这种要求是正确的,只是在我们国家很少采用,有兴趣可看一下德国peter hasse(IEC/TC81德国代表)著的《低压系统防雷保护》,中译本,126页图,屋面空调机也是用的架空避雷网。其实用避雷针也行。
    至于做法,确实缺少标准图,只能参照电力行业的标准图来作,感觉比较浪费。
     
发表于 2011-12-11 16:00:07 | 显示全部楼层
我们先不论是该做还是不该做,也不管其美观如否。我们即便没有标准图,也可讨论其具体做法的吧:
比如,屋角和女儿墙上立起若干根金属柱(规格满足引下线和结构要求),高度超过车高和通行要求(如3米);再以架空金属拉网(规格满足接闪器要求)把金属柱顶端联结起来,金属网网格大小满足20米*20米(三类)以下即可。
发表于 2011-12-11 17:06:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-11 17:12:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-11 19:11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2011-12-11 19:14 编辑

屋面设备受雷击我曾遇到过。那是一栋7层中型商场,原设计屋面冷却塔是圆形的,我在爬梯上做了一根避雷针。但后来订货改为方形的了,施工单位取消了避雷针。开业不到两年,就受到一次雷击,造成火灾,幸好没燃太大雨就下大了,火是灭了,但造成了短路。
发表于 2011-12-11 19:14:36 | 显示全部楼层
屋面停车场与高架桥不同,有业主方责任问题,一旦雷击失火,烧掉多少辆车,赔偿就是问题。若再引起建筑物内部火灾,那问题就大了。
     
发表于 2011-12-11 23:40:09 | 显示全部楼层
可采用避雷针。
     
发表于 2011-12-12 11:01:26 | 显示全部楼层
这条新鲜!民规要求高于防雷国标无可厚非,但如果是新条文,不提出处,设置原因,不拿出统计数据,国际惯例详加说明,确实不便于设计人员接受
     
发表于 2011-12-12 11:03:33 | 显示全部楼层
我们先不论是该做还是不该做,也不管其美观如否。我们即便没有标准图,也可讨论其具体做法的吧:
比如,屋 ...
大鼻山 发表于 2011-12-11 16:00



    具体做法上避雷线保护范围倒是有据可查,不必网格(双向设置)了,算够了单向布置即可
发表于 2011-12-12 12:40:58 | 显示全部楼层
大面积防雷还是以接闪杆为主,疑问 汽车停车场需要做防雷吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则