账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35869|回复: 74

[讲座PPT] GB50057-2010学习资料一:浦东防雷设计审图规定

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-10-25 16:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浦东防雷设计审图规定.rar (224.83 KB, 下载次数: 558)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 龙王神通。

查看全部评分

发表于 2011-10-25 18:00:56 | 显示全部楼层
下来学习 谢谢龙王
     
发表于 2011-10-25 18:34:50 | 显示全部楼层
谢谢龙王
学习下新规范
     
发表于 2011-10-25 19:06:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-25 22:40 编辑

提请注意:

PPT第38页:9 外露引下线在易受机械损伤之处,地面上1.7m至地面下0.3m的一段引下线应采用暗敷保护,也可采用镀锌钢管、改性塑料管(抗老化的)或橡胶等保护,并应在每一根引下线距室外地坪0.3m或以上处设置断接卡。

其中的“镀锌钢管”必须改成“镀锌角钢”。“橡胶”应改成“橡胶管”。
     
发表于 2011-10-25 19:10:26 | 显示全部楼层
提请注意:

PPT第19页:(5) 建筑物顶部的接闪带(网)一般应设计成一个完整的闭合通路,任何两点之间都必须电气贯通(个别特殊构造的局部端点除外)。跨越伸缩缝和沉降缝处避雷带应采取弧型跨接。

其中的“避雷带”应改成“接闪带”。
     
发表于 2011-10-25 19:15:23 | 显示全部楼层
提请注意:

PPT第62页:“表3 配电线路设备的耐冲击过电压额定值”中的“KV ”应改成“kV ”。
     
发表于 2011-10-25 19:20:52 | 显示全部楼层
建议:

PPT第67页:3.8.18 消防控制中心与本地区或“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应安装SPD。

消防控制中心”宜改为“消防控制室”。
     
发表于 2011-10-25 19:28:57 | 显示全部楼层
埋地电缆进出建筑物的第一级SPD,允许不允许采用GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中II级试验的SPD(8/20us波形)?

按GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》规定,第一级SPD应采用I级试验的SPD(10/350us波形),且第一类、第二类防雷建筑物还是“强条”。但N年前看到防雷专家介绍美国SPD设计,谈到他们没有用10/350us波形,全用了8/20us波形。
上海建设工程有文件还好办,做外地建设工程——这个问题头疼。
     
发表于 2011-10-25 21:00:16 | 显示全部楼层
有依据,就好设计
     
发表于 2011-10-25 21:47:44 | 显示全部楼层
谢谢龙王
学习下新规范
     
发表于 2011-10-25 22:01:40 | 显示全部楼层
尺兄看得真细{:1_274:}
     
发表于 2011-10-25 22:14:53 | 显示全部楼层

前两天看老的欧洲防雷的资料,第一级SPD是10/350us波形的SPD。
     
发表于 2011-10-26 09:23:11 | 显示全部楼层
感谢楼主!
     
发表于 2011-10-26 14:25:33 | 显示全部楼层
看的真仔细
学习新规范中  谢谢楼主
发表于 2011-10-26 15:47:22 | 显示全部楼层
埋地电缆进出建筑物的第一级SPD,允许不允许采用GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中II级试验 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 19:28



    防雷规范学习班上老师讲这个可以用8/20us波形,二类按5kA的20倍,就是100A的Iimp。3类类推就是65kA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则