账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 63460|回复: 19

[问题探讨] 新防雷规范 对屋顶接闪带明敷或暗敷?

[复制链接]
发表于 2011-10-31 01:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-10-31 01:03 编辑

100.jpg 101.jpg
4.3.5
1. 当其女儿墙以内的屋顶钢筋网……

指的是:不包括女儿墙,女儿墙内的钢筋是不能用作暗敷设的接闪带的?
……为多层建筑……,宜利用女儿墙……

指的是:女儿墙内的钢筋是能用作暗敷设的接闪带的?
102.jpg

1.按照规范的条文说明:屋顶的接闪带暗敷设,规范是倡议的?

2.但目前的一些做法是:一些建筑(古建筑等)是为了美观,才暗敷设的?

3.按照规范说的,暗敷设是可以的,并不是说,明敷设就比暗敷设好(高层建筑目前好像明敷设的多,但新规范好像建议的是暗敷设)?
     
发表于 2011-10-31 09:17:07 | 显示全部楼层
关于暗敷避雷带,旧规里也有这种意思,只是没这么明确
     
发表于 2011-10-31 09:32:52 | 显示全部楼层
个人觉得电气和结构等比较,技术含量一点不少,效益却差很多,其中缘由计价是一方面
设计费有时是按造价的百分比计的,整个建筑中,电气施工图的量一点不比结构的少,但电气工程安装的量却比土建的少很多,计个百分比就少很多了
暗敷利用结构的钢筋,这部分钢筋是算到土建去的,电气的量就减少,这不是电气的行业利益减少了吗
这是不是自家割肉给别家啊{:lol:}
     
发表于 2011-10-31 09:33:55 | 显示全部楼层
嗨 最近股票割肉割多了,有点敏感
     
发表于 2011-10-31 10:29:41 | 显示全部楼层
看看GB50601-2010的6.1.1条。
     
发表于 2011-10-31 10:34:23 | 显示全部楼层
6.1.1  主控项目应符合下列规定:
1  建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行电气连接(强制性条文)。
2  接闪器的安装布置应符合工程设计文件的要求,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中对不同类别防雷建筑物接闪器布置的要求。  
3  位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时,用于接闪导线的钢筋施工应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中的规定。高层建筑物的接闪器应采取明敷方法。在多雷区,宜在屋面拐角处安装短接闪杆。
4 专用接闪杆应能承受0.7kN/m2的基本风压,在经常发生台风和大于11级大风的地区,宜增大接闪杆的尺寸。
5  接闪器上应无附着的其他电气线路或通信线、信号线,设计文件中有其他电气线和通信线敷设在通讯塔上时,应符合本规范第5.1.1条第5款的规定。
     
发表于 2011-10-31 11:28:49 | 显示全部楼层
个人认为施工规范规定明敷设还是是狗拿耗子,这是由设计决定的事

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
尺短寸长 + 12 说的——有道理!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-31 11:32:02 | 显示全部楼层
映像中王老好像也有说过,设计和施工规范还是应该有分工的
     
发表于 2011-10-31 11:35:54 | 显示全部楼层
明敷设比较暗敷,对屋面防水层的保护力度强得多
     
发表于 2011-10-31 11:38:18 | 显示全部楼层
一般漏水不太容易早发现,要是漏水破坏了室内高档装修和家具,那就有点好玩了
     
发表于 2011-10-31 11:39:04 | 显示全部楼层
回复 7# JHL123321


说的——有道理!

可是——不少施工验收规范还真管到设计上来了。{:smile:}
     
发表于 2011-10-31 11:39:21 | 显示全部楼层
要是再引发物业纠纷,那就更热闹了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 曾经发生过类似事件。

查看全部评分

     
发表于 2011-10-31 11:41:15 | 显示全部楼层
这也许是以前大多采用明敷设的一个考虑吧

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是的。

查看全部评分

     
发表于 2011-10-31 11:50:03 | 显示全部楼层
然而,全部否定暗敷也不可取。
     
发表于 2011-10-31 11:54:37 | 显示全部楼层
有条件暗敷:
1、上人屋面的接闪器按暗敷做设计;
2、GB 50057-2010 规定条款允许暗敷时,由业主自己提出暗敷委托设计要求,否则就按明敷做设计,以免起设计纠纷。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则