账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8411|回复: 1

[求助] 关于I类车库用电负荷等级的问题

[复制链接]
发表于 2011-11-8 18:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近见到一套图纸,I类车库,消费用电毋庸置疑肯定按照一级负荷设计,但是非消费负荷他都是按照二级负荷供电的,我一直是按照三级负荷来做。并且对于车库里面的潜污泵我按照二级负荷做,但是也有人按照三级负荷做。
查找了各种规范资料,也不知道是我笨还是怎么都没说这个非消费负荷跟潜污泵的事情,我请教下各位高手,能不能帮我解答一下呢。
     
发表于 2011-11-8 21:46:53 | 显示全部楼层
如果纯地下车库上面没有建筑物,I类车库,规范没有说非消防排污泵是几级负荷,你可以随便做。
上面有建筑物可按照上面建筑查民规确定非消防排污泵按照几级负荷供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则