账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9174|回复: 8

[问题探讨] 手术室是否应该带UPS或EPS的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-10 12:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg 08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装


上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


2.jpg
(见第9页)
我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。
那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?
     
发表于 2011-11-10 13:01:15 | 显示全部楼层
提供。。。。
常熟.jpg
     
发表于 2011-11-10 13:07:27 | 显示全部楼层
EPS切换时间(电网至电池)
EPS 1.8毫秒切换.jpg
     
发表于 2011-11-10 13:12:11 | 显示全部楼层
UPS
     
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:43:49 | 显示全部楼层
双电源切换装置的时间少于0.5S是吧?
     
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:50:51 | 显示全部楼层
大家帮忙讨论下罗。
发表于 2011-11-11 11:12:46 | 显示全部楼层
个人感觉,如果主电源仅为一路电源,则不行,UPS或EPS应急连续供电时间不一定能满足手术时间。
发表于 2011-11-11 16:12:40 | 显示全部楼层
个人感觉需要发电机
     
发表于 2011-11-11 22:12:00 | 显示全部楼层
UPS过渡时间用,发电机长时备用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则