账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7446|回复: 1

[问题探讨] 大的小区总负荷计算时,2种计算方法的区别?

[复制链接]
发表于 2011-12-12 13:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-12-12 14:01 编辑

1000.jpg 1001.jpg

图一,按照w/m2 计算小区的负荷。
图二,按照V.A/m2计算小区的负荷。

有人说图二用面积伏安的时候,计算依据就是所有的设备在平时运行时,平均到每平方米的负荷的统计值,就没有同时系数了。应该把同时系数去掉,最后就是6791KVA?

图一中,根据户数的话,900户以上需要系数应该是0.3,而这里不根据户数(每户多少KW)计算,用w/m2 计算的话,需要系数应该是1?

像图一和图二计算,还需要计算无功补偿不?算上无功补偿的话,变压器容量会小很多,但好像没有计算无功补偿的。
     
发表于 2011-12-15 09:05:05 | 显示全部楼层
小区总负荷计算,各地有各自的算法,江苏的算法较为简洁,即采用"配置系数"计算,"配置系数"是一个综合系数,它包含了需要系数、同时系数、功率因数等,计算结果为千伏安。如何计算,还是要按各地的规定才行。否则,都会被不认可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则