账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31681|回复: 13

[规范条文] 关于高层住宅楼梯间、防烟楼梯间前室是否可以设置强弱电管井

[复制链接]
     
发表于 2011-12-14 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2011-12-16 12:58 编辑

虽然这个是建筑应该考虑的,由于建筑做方案的都是刚毕业的小伙子
作为电气专业这个问题现在不得不考虑了
先将规范条文罗列如下,大家谈谈各地做法
1.jpg
5.二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要
65.防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管道井、电缆井,当符合下列条件时,10层、11层住宅的楼梯间内及其他建筑的消防前室内可设置管道井和电缆井:
(1)竖井每层封堵。
(2)检修门采用乙级防火门,且检修门的开启不影响人员疏散。

(感谢龙王、luohuan提供资料)
发表于 2011-12-14 09:55:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-14 10:16:28 | 显示全部楼层

1)高规的这个条款主要是为了避免“。。相邻房间的门直接开向楼梯间或前室。。。。”   
2)江苏的住宅项目可执行江苏的地方标准。
     
发表于 2011-12-14 11:51:50 | 显示全部楼层
各地消防局的态度不一样。
浙江就有当地的模式。
     
发表于 2011-12-14 12:30:18 | 显示全部楼层
浙江省建设厅
浙江省公安厅消防局

关于印发《国家消防技术规范实际应用
若干问题专家论证会纪要》的通知

各有关单位:
为解决近年来我省在实际应用消防技术规范中遇到的疑难问题,省公安厅消防局会同省建设厅于2004年6月14日召开国家消防技术规范实际应用若干问题专家论证会。现将会议纪要印发给你们,作为消防设计审核的依据,望贯彻执行。




                                                                浙江省建设厅
                                      浙江省公安厅消防局
                                       二○○四年七月六日
     
发表于 2011-12-14 12:31:10 | 显示全部楼层
浙江省建设厅
浙江省公安厅消防局

发表于 2011-12-14 12:31:17 | 显示全部楼层
53、防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管道井、电缆井,当符合下列条件时,消防前室内可设置管道井和电缆井:
⑴竖井每层封堵。
⑵检修门采用甲级防火门。
     
发表于 2011-12-14 12:51:59 | 显示全部楼层
大部分城市是允许的。
发表于 2011-12-14 18:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2011-12-14 18:43 编辑

2004年的纪要已经废止,最新的是2006年的,见下图:

0.jpg 1.jpg 2.jpg
发表于 2011-12-14 20:41:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-14 21:37:33 | 显示全部楼层
六层厂房设置过的路过。。。。。
厂房.jpg
     
发表于 2011-12-14 21:47:42 | 显示全部楼层
一、第6.2.5.1款规定的目的在于提高防烟楼梯间的安全度,保障火灾时人员疏散的安全。如果要求不明确,会使与之相邻房间的门直接开向楼梯间或前室。一旦这样的房间起火成灾,就会造成楼梯间或前室的堵塞,影响人员安全疏散
高规条文解释。
     
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:48:55 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    老诚说的当地是不是指山东?
发表于 2011-12-16 17:06:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则