账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11827|回复: 24

各位来看看这条审图意见,要怎么理解

  [复制链接]
发表于 2011-12-24 15:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计说明中,采用两根¢12的主筋作防雷引下线时,每根引下线连接的基础钢筋表面积总和偏小,按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.5条规定,应采用四根¢12或两根¢16的主筋做防雷引下线。

所连接的钢筋表面积总和指的是什么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与探讨!

查看全部评分

     
发表于 2011-12-24 18:07:32 | 显示全部楼层
审图工程师似乎混淆了概念。
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-27 22:12:52 | 显示全部楼层
“采用两根¢12的主筋作防雷引下线时,每根引下线连接的基础钢筋表面积总和偏小,按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.5条规定,应采用四根¢12或两根¢16的主筋做防雷引下线。”

GB50057-2010第4.4.5条规定:三类防雷的地面0.5m以下,每根引下线所连接的钢筋表面总和应大于等于0.37平方米,一根¢12的主筋所连接的钢筋表面积为0.097(假设基础深2m),如果用四根则表面积为0.388平方米,则大于0.37平方米,满足要求。
发表于 2011-12-27 22:16:23 | 显示全部楼层
连接的钢筋表面积总和指的是:地面0.5m到所连接基础钢筋的位置,一根¢12主筋的表面积。
审图意见是对的,
发表于 2011-12-27 22:20:02 | 显示全部楼层
业精于勤,行成于思-------与各位共勉
     
发表于 2011-12-28 08:12:59 | 显示全部楼层
这么简单的事情,被4楼搞得眼花缭乱。。。唉,真的那么难以理解吗?
     
发表于 2011-12-28 08:17:36 | 显示全部楼层
1、专设引下线的时候,一根直径8的热镀锌圆钢做引下线就可以了;
2、自然引下线时,立柱里所有的主筋都担任引下线的功能;
3、4.4.5说的是每根引下线所连接的接地体的钢筋表面积(0.5米以下)的最低要求,不是什么引下线自身0.5米以下的表面积。。。
发表于 2011-12-28 08:44:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-28 08:46:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-28 08:53:15 | 显示全部楼层
“没有细化到操作层面上去”说得很好,但是,我觉得问题并不大。
     
发表于 2011-12-28 08:58:57 | 显示全部楼层
cqzrm揭了英雄榜。

1、专设引下线的时候,一根直径8的热镀锌圆钢做引下线就可以了;
凭什么?
2、自然 ...
治学以诚 发表于 2011-12-28 08:44


1 老诚看新雷规表5.2.1;
2 立柱内部多根钢筋的绑扎或机械连接(结构施工的方法),满足电气连接的要求。对于引出到屋面当然不能2根或全部立柱引出。一根通长就可以了,此时的连接不可以是结构施工的方法,应该是“可靠的连接”;
3 这个你可以再仔细考虑。
     
发表于 2011-12-28 14:00:56 | 显示全部楼层
审图依据GB50057-2010第4.4.5条规定说的对,应该是“东海龙王”回复的莫名其妙。
     
发表于 2011-12-28 19:33:01 | 显示全部楼层
2#楼“东海龙王”回复,正确。
8#楼“cqzrm”分析,正确。

补充一下8#楼“cqzrm”的分析内容:
无特殊情况,符合GB50057-2010的专设引下线:
1、明敷 —— 一根不小于¢8热镀锌圆钢,即可;
依据:5 . 3 . 1 引下线的材料、结构和最小截面应按本规范表5 . 2 .1 的规定取值(查表得不应小于¢8热镀锌圆钢)。
2、暗敷 —— 一根不小于¢10圆钢(无需热镀锌),即可。
依据:5 . 3 . 4 专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷, 并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷, 但其圆钢直径不应小于10mm, 扁钢截面不应小于80mm2 。
     
发表于 2011-12-28 19:35:15 | 显示全部楼层
审图工程师理解错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则