账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7215|回复: 5

[求助] 电机单相接地问题请教

[复制链接]
     
发表于 2012-1-9 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电机发生单相接地时,另两相电压、电流如何变化?
此时电机的零序电流如何计算及整定?最好举例说明一下,学习一下计算过程,谢谢了。
     
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:22:55 | 显示全部楼层
要沉底了,捞上来。
希望各位帮忙啊。
     
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:09:03 | 显示全部楼层
电压是否升为根3倍啊?
发表于 2012-1-10 17:02:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-10 17:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-10 17:10:21 | 显示全部楼层
估计楼主说的接地实际是碰壳,这要看是TN、TT还是IT系统。TN系统就是短路电流,立马跳闸;IT系统无所谓,其他相对地电压上升根号3倍;TT系统有几安至一、二十安的故障电流,中性线(尽管未引入电机)对地电压升高为系统接地电阻和设备接地电阻对相电压的分压,非接地相对地电压也升高,为相电压与中性点接地电阻电压的相量和。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则