账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16886|回复: 20

[问题探讨] 软启动回路前是断路器还是负荷开关?

  [复制链接]
     
发表于 2012-1-11 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今日看国标05SDX006-3.20节,里面提到进线开关用熔断器。但是我看别的图集(比如过去的国标水泵接线图集)前端进线都是断路器。我想问下,到底哪个对?还是都对,只是哪个更好?
WD{3Q3%Y2Q63NH{CBQ15WOH.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 同样是个好问题!

查看全部评分

发表于 2012-1-11 16:58:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-1-11 17:05:57 | 显示全部楼层
但是文字的理由可是熔断器更好

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是的。

查看全部评分

     
发表于 2012-1-11 19:27:50 | 显示全部楼层
呵呵,老诚又在。。。。。。

熔断器更好!
这个秋石有心得,快请他来说说。{:42:}
     
发表于 2012-1-11 20:24:41 | 显示全部楼层
我个人的理解,都可以,使用断路器或快熔在软启动器主回路,有点类似于短路条件下的1类配合和2类配合。
     
发表于 2012-1-11 20:31:58 | 显示全部楼层
快熔用在保护软启动器的“半导体器件”,更有优势。

据悉秋石手上有详细资料,等他有空过来再细说端详。
发表于 2012-1-11 21:56:04 | 显示全部楼层
占座,等待听课。
     
发表于 2012-1-12 09:04:13 | 显示全部楼层
看看ABB的资料。
发表于 2012-1-13 14:38:49 | 显示全部楼层
个人倾向快熔
发表于 2012-1-13 14:49:24 | 显示全部楼层
了解过中压以熔断器为核心器件的所谓“快速开断器”,国外好像在发电机端的厂用变等处用得较多,但为什么电力电子装置更适合用快开器,还真是不明白。
    期待5楼说的那位秋石讲讲课。
     
 楼主| 发表于 2012-1-13 16:34:22 | 显示全部楼层
秋石大师,你身在何处?~~~~~~~~~~~~~~~
     
发表于 2012-1-17 22:00:16 | 显示全部楼层
不好意思,前一段在忙其他事,另外低压熔断器一直是对配电线路了解多些,对于快速熔断器了解不多,我可不敢称大师,尽量解答,如有错误,敬请指正。
     
发表于 2012-1-17 22:01:38 | 显示全部楼层
快速熔断器主要用于半导体器件保护。半导体器件的过载能力很低,只能在极短的时间(数毫秒至数十毫秒)内承受过载电流。而一般配电线路或设备保护电器的动作时间是以秒计的,所以不能用来保护半导体器件,为此,必须采用在过载时能迅速动作的快速熔断器。
     
发表于 2012-1-17 22:46:15 | 显示全部楼层
传统断路器的保护动作延时都比SCR可控硅的自然换流关断时间长得多,因此不适于作软起动器的短路过流保护。
发表于 2012-1-17 22:54:48 | 显示全部楼层
学习了。另外请教秋石一下,你有没有看到过真实的低压线缆允许过载时间特性曲线,现在我能看到的都是示意性的,类似熔断器曲线,但我猜想应该有拐点,就是电流达到某一量值以后,允许时间急剧下降。苦于没有一手资料,不能证实。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则