账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13362|回复: 23

[问题探讨] 厨房电磁炉的漏电?

  [复制链接]
发表于 2012-2-10 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-10 13:40 编辑

QQ群上的1个问题:

     一个单栋别墅的厨房的电磁炉只要一启动使用,别墅的总漏电断路器立即跳闸,但是厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了。这是为什么?


厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了,我觉得厨房插座回路的N PE线接反,则厨房回路的漏电就应该动作

而厨房回路的漏电没有动作,总漏电动作了,我觉得是2个漏电的灵敏度的问题。 末端的RCD是30mA瞬动的,而总漏电应该不是30mA瞬动的,那怎么会出现这种情况?

画了1个图,大家看看:
5000.jpg 5001.jpg
     
发表于 2012-2-10 13:39:21 | 显示全部楼层
好奇怪!

难道是:

1、“厨房回路的漏电”RCD——恰巧是坏的?
可以采用“总开关”不带RCD功能试一下这个“厨房回路的漏电”RCD,再不跳,肯定是坏的。{:smile:}

2、“总漏电”动作时间快于“厨房回路的漏电”?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心中肯客观

查看全部评分

     
发表于 2012-2-10 13:53:39 | 显示全部楼层
都是瞬动的RCD,“总漏电”动作时间快于“厨房回路的漏电”?
产品制造的误差,难道会这么大且还是颠倒顺序的,好厉害哦。{:sweat:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 中肯

查看全部评分

     
发表于 2012-2-10 15:14:47 | 显示全部楼层
呵呵,PE和N线混接或错接,是造成现实中RCD跳闸的很大部分的原因。
     
发表于 2012-2-10 15:19:06 | 显示全部楼层
楼主所述,估计是2个原因之一造成:
一、末端RCD本身坏掉了;
二、总RCD比末端RCD反应更灵敏,动作时间更短一些。这是产品制造差异所致
发表于 2012-2-10 16:09:18 | 显示全部楼层
估计不是N与PE接反,很可能是微波炉输入端开关电源对PE的滤波电容起作用了,高频信号进入PE线了,导致RCD误动。
     
发表于 2012-2-10 20:06:44 | 显示全部楼层
回复 6# 911room

楼主给出的结论是:
最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了。

言下之意:
1、将N、PE线接正确,“总漏电断路器”就不跳闸了。
2、是问:为何“末端30mA瞬动的RCD” 不跳闸?  
发表于 2012-2-12 15:17:25 | 显示全部楼层
用“斜坡电流法"测"总"与“分”RCD的脱扣时间(假定这两个的额定脱扣电流是相同的),看看是否倒置了。用RCD测试仪现场测试即可。
发表于 2012-2-12 15:27:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-14 20:51:21 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山


    最大的可能应该如下:
1.厨房插座回路PE线按零线的接法接在漏电开关零线接线端子上。因PE经过漏电开关,相线和PE线电流之和为零,所以厨房插座回路漏电不动作。
2.总漏电,PE线不经过漏电开关,PE有电流---总漏电跳闸
     
发表于 2012-2-14 20:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-14 21:18 编辑

回复 7# 尺短寸长


尺总想复杂了。末端回路PE可能是经过分漏电开关的,所以不跳闸

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 可能性是存在的。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-14 20:56:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-15 09:33 编辑

111.jpg 回复 1# hahaoohehe


  楼主大概图没画对,引起大家误解
本图是根据楼主所述:是“厨房插座回路的N PE线接反”而不是“厨房插座的N PE线接反”

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不排除且可能性很大。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-14 21:05:23 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚


   老诚 想明白了
     
发表于 2012-2-15 09:01:21 | 显示全部楼层
回复 11# sgf2002

呵呵,相信了楼主的图,作出的可能性判断——可能误判了。
     
发表于 2012-2-15 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe

请问hahaoohehe:

末端的RCD,其图示是真实情况的反映吗?{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则