账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5098|回复: 4

[求助] 转换柜与双切换开关问题

[复制链接]
发表于 2012-3-16 00:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问个很基础的问题,发电机与变压器结合供电。低压室已经有转换柜了,末端切换还要双切箱,是不是重复了?迷惑中。谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-3-16 09:34:40 | 显示全部楼层
不重复,楼主提到的转换柜相当于平时的母联柜,而末端的互投箱是规范要求的,并不矛盾
 楼主| 发表于 2012-3-17 00:40:00 | 显示全部楼层
是规范要求的,能否再解释清楚些。
     
发表于 2012-3-17 05:39:29 | 显示全部楼层
为了发电机应急母线和常用母线不共母线,相对独立;消防时发电机不要使用常用母线带消防负荷,所以在末端有2路进线还有转换的ATS
发表于 2012-3-17 08:40:46 | 显示全部楼层
首端切换是电源侧切换,只能保证一个电源停电时负荷不断电。末端切换是负荷侧切换,还可保证一条线路故障时,负荷不断电。
    高规对消防负荷要求就是双电源、双回路末端切换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则