账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17909|回复: 9

[问题探讨] 火灾报警系统中区域机怎么理解?

[复制链接]
发表于 2012-3-21 18:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前一段时间做了一个改造工程,位于上海的一个五星级酒店内的一座8000m2的商住楼的装饰改造。当时在做火灾自动报警和消防联动系统时,老工程师提出了个区域机的概念,要求在该商住楼内设置区域机,通过通信线将该商住楼内火灾报警系统联入酒店总的消防控制室。
由于当时出图时间很紧,我也没有细问什么是区域机,它和我们平时在做高层建筑时每层弱电间内设置的端子箱有什么区别,现在回顾起来对于“区域机”的概念不是很了解,这种区域机设置好后是否也要像主机一样设置人员值班哪?
请教各位了,谢谢!
     
发表于 2012-3-21 18:31:27 | 显示全部楼层
区域机?没有听说过,是不是区域火灾报警控制器.
     
发表于 2012-3-21 19:08:52 | 显示全部楼层
个人将火灾报警系统分为:集中型火灾报警系统,区域型火灾报警系统,集中到区域型火灾报警系统。
集中型:所有的点位都来自中心机
区域型:设置区域机,区域火灾报警器,如果本组团有消防中心,区域机和中心机联网,通常区域机要设在有人值班的地方,这个含义比较广,个人理解:就是设置到保安能看到的地方即可,大厅,进入口楼梯门处,前台。。。
集中到区域型:就是总线制报警系统,中心机带多个分区区域机。
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:58:21 | 显示全部楼层
感谢yjgabc和老康阁楼兄。
我看了GB50116-98,应该是老康阁楼兄所言。
火灾自动报警及消防联动控制系统所作的“区域报警系统”、“集中报警系统”和“控制中心报警系统”花粉中的“区域报警系统”应该是我所谓“区域机”的概念。

不好意思了,看了规范上的这三个划分,我又有问题了。
“集中报警系统”和“控制中心报警系统”又有什么区别哪,它们下面各自都可以各自带一个系统,如何准确的把握它们哪?

以下引用规范原文:
2.0.6 区域报警系统 Local Alarm System

由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。

2.0.7 集中报警系统 Remote Alarm System

由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统 Control Center Alarm System

由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:05:57 | 显示全部楼层
除了规范上原则上对工程按系统保护对象分级外,是不是可以理解为区域报警系统所含的点位是固定的(如256点),超过这些点位就只能通过集中报警系统将多个区域报警系统联网进行点数的拓展,再超过一定的数量就通过控制中心将多个集中报警系统进行联网从而拓展。
如果是这样的话,是不是又可以理解为,集中报警主机是不直接对应各终端点的(如烟感、温感等),所有的终端点都是通过区域报警主机直接连接,而集中报警主机只是对应各区域报警主机的连接的。
不知道我说明白了吗,还望各位能指点一下,谢谢了!
     
发表于 2013-8-23 10:11:42 | 显示全部楼层



    对于有人值守位置的说法有见地!
     
发表于 2013-8-27 16:47:08 | 显示全部楼层
说的是区域火灾报警控制器,其实用区域显示器即可实现了,而不是又另外加个区域火灾报警控制器在什么值班室。根本就不需要~
发表于 2013-8-27 21:05:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-27 21:23 编辑

当用一台XXX警戒多个楼层或防火分区时,可在每层或每个分区设置YYY


读一下5.2.2.1;5.2.3.1,5.2.4.1  三种系统的的基本构成要素

区报,点数有限,组网时不超过2台,可设联动控制,  这种系统已基本淘汰,小商业装修报消防时可以做做。
集中,点数较多,组网时不少于2台区报(基本淘汰)或火灾显示盘FI,应设消防联动控制,适用于二级保护对象,放在值班室内
控制中心,用于二级以上保护对象,组网时不少于2台区报(基本淘汰)或火灾显示盘FI,应设消防联动控制,放在消防控制中心,当项目巨大时,可设一个主控,另设分控,加通信线及对讲。

他有一点OUT了
     
发表于 2013-8-28 12:13:55 | 显示全部楼层
04X501火灾报警及消防控制 11页
就是这个东东吧
     
发表于 2013-8-29 14:40:43 | 显示全部楼层
当用一台XXX警戒多个楼层或防火分区时,可在每层或每个分区设置YYY


读一下5.2.2.1;5.2.3.1,5.2.4.1  ...
yu990921 发表于 2013-8-27 21:05



    yu99所说的区报(基本淘汰)指的是现在区域报警控制器基本不使用的意思吗?
我自己画过和看过的图纸,不管大小好像都是从控制主机到现场报警装置,也没有一个什么从控制主机到区域控制主机再到现场探测设备的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则