账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9326|回复: 8

[求助] 住宅小区内的路灯在地下车库上面,是TN-S,还是TT?

[复制链接]
发表于 2012-4-16 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-4-16 20:46 编辑

08民规:
10.9.3 供电与控制应符合下列规定:
1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。
2 除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
3 安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。
4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。


1个小区有500米长,120米宽,有10栋住宅楼、办公、酒店等等,楼与楼之间都是地下车库,覆土不到2米。小区内部道路的路灯由小区门房控制。

小区内部道路的路灯如果采用TT系统,怎么单独做接地极(与小区的TN-S系统接地怎么分开)?( 路灯下面是地下车库,覆土不到2米)

小区内部道路的路灯如果采用TT系统:
1. 每个路灯下面单独做接地,接地极横着放?(覆土不到2米,只能横着放)

2. 每个路灯之间用扁钢连接起来,在没有地下车库的地方,做1个共用的接地?

像这种项目小区内部道路的路灯,是采用TN-S,还是TT?(王老的书说室外没有总等电位,应该采用TT)

还有,草坪灯一般外壳不是金属的吧,采用TN-S应该可以吧?
     
发表于 2012-4-16 20:58:40 | 显示全部楼层
住宅小区内的路灯在地下车库上面,做TN-S系统。

草坪灯外壳一般是金属的。
     
发表于 2012-4-16 21:00:38 | 显示全部楼层
地下车库上面覆土不到2米,做TT系统与地下车库的TN-S系统难以保持一定的距离,难以设计了。
     
发表于 2012-4-16 21:07:51 | 显示全部楼层
TT,每三盏灯用扁钢连起来找个没车库的地方打个接地极50x50X5角钢。20米
TN,在车库接从地网预留接线端子,每三盏用扁钢连起来,今后用扁钢从端子连到灯座金属PE连接上。
一切ok
     
发表于 2012-4-16 21:11:35 | 显示全部楼层
回楼上:
路灯的基础、路灯的金属灯杆,难以与地下车库顶板钢筋保持距离了,可能还会发生关系——为了路灯安装方便。
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:32:03 | 显示全部楼层
路灯做TN-S系统,PE线是从配电箱引来的。 如果路灯的金属部分与地下车库顶板内的钢筋相连,那也就是PE线的重复接地了?
发表于 2012-4-16 21:32:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:46:18 | 显示全部楼层
诚版,为什么规范这句话是错误的?
     
发表于 2012-4-16 21:49:46 | 显示全部楼层


这个规范是有问题。
不过用“宜”,实际不执行就算了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则