账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9545|回复: 10

[求助] 体育馆火灾探测器的选择

[复制链接]
     
发表于 2012-4-19 14:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个层高18米的公司内部的体育馆,属于高大空间,该采用哪种探测器更合理?A.火焰探测器(没有高度限制,经济,但是由约束条件)B.红外对射探测器(不能遮挡,要是挂个条幅啥的,肯定误报警)C.空气采样探测器(昂贵,不经济,对于一个小型的体育馆似乎有点小题大做)。我也不知道我该选那种好了?大家有什么好想法
     
发表于 2012-4-19 15:14:35 | 显示全部楼层
只要不是钢结构建筑,红外对射没多大问题 —— 条幅不太会挂得非常高。
     
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:50:19 | 显示全部楼层
是半钢结构~!怎么办?
     
发表于 2012-4-19 17:04:29 | 显示全部楼层
有混凝土结构柱解决“红外对射”安装问题吗?
     
发表于 2012-4-19 20:22:32 | 显示全部楼层
若有混凝土结构柱、混凝土墙体,则没有什么大问题。
若“内部的体育馆”全由钢结构组成,则比较麻烦了,容易导致“红外对射”误报警。
     
发表于 2012-4-19 20:27:31 | 显示全部楼层
若“内部的体育馆”全由钢结构组成,建议上“空气采样探测器”——
记得“空气采样探测器”也有不同的产品,大致分为三种不同种类,价格高、中、低三档。
     
发表于 2012-4-19 20:44:34 | 显示全部楼层
要结合水专业的设置,今天刚做了一个中庭,由于压力不够消防炮未设置,设置的是大流量高速喷头,这些喷头是需要电磁阀控制,报警探头可选择一带多个喷头,也可一带一。喷头自带扫描探测器。
个人觉得可能不用设置红外对射,不过我还是另设了对射。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 要结合水专业的设置……

查看全部评分

     
发表于 2012-4-19 20:58:58 | 显示全部楼层
贴个以前看的介绍觉得说的不错
1.jpg
     
发表于 2012-4-19 21:00:54 | 显示全部楼层
重点关于对射我想问问:当建筑高度超过15m,宜分层交错安装,层与层距离宜3~6m。这一条是否有一定的执行性?
     
发表于 2012-4-19 21:04:03 | 显示全部楼层
要结合水专业的设置——

老康阁楼说得好,各专业相互配合很重要。
     
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:46:08 | 显示全部楼层
我查了下资料,现在北京有种小型空气采样探测器,和常规的不一样。和烟感差不多,不是管型的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则