账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10657|回复: 19

帮忙看条审图意见,动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握??

  [复制链接]
发表于 2012-4-27 15:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
A1、请参考《技术措施-电气》(09版),动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握,比如电动葫芦箱、进水机房箱、6AP和8AP有些支路配电箱等最好调整。
  关于上面的审图意见,我想问下:
  1、《技术措施-电气》(09版)哪条说到这个了,我找了下,还真没找到。
  2、有必要这么做吗?像有的单体配电箱,就一台刮吸泥机0.37kw的,或者0.55kw的。至于电动葫芦,一般也就3-4kw,我都按4mm2配线的。真有必要动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握??

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
尺短寸长 + 20 “宜”——5.6.4 条 1 款 2)项。
东海龙王 + 20 實例

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-27 15:13:00 | 显示全部楼层
然后8AP里面的支路配电箱主要就是些电动蝶阀控制箱,一般一个电动蝶阀控制箱4个电动蝶阀,每个0.37kw,那也才1~2kw,也按6mm2配线?
     
发表于 2012-4-27 17:09:50 | 显示全部楼层
线缆截面的选择,主要因素:
1、和负载大小有关;
2、和保护电器的整定电流大小、线缆供电距离长短有关。

不能光看负载大小;
6mm2 一刀切也不妥。
     
发表于 2012-4-28 10:33:04 | 显示全部楼层
可我感觉实在没必要作此要求
     
发表于 2012-4-28 21:24:24 | 显示全部楼层



   
技术措施全称不是《全国民用建筑工程设计技术措施》吗,况且总则里也写了适用于办公楼、综合楼、公共建筑等民用建筑工程电气设计。你做的是污水处理厂电气,这措施不适用。况且哪有拿技术措施审图的?不予以理会。
     
发表于 2012-4-28 21:40:53 | 显示全部楼层
A1、请参考《技术措施-电气》(09版),动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握,比如电动葫芦箱、进水机 ...
hlxldb 发表于 2012-4-27 15:11

按技术措施,老诚你会发现低压保护电器的选择性很容易解决啊。
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:25:33 | 显示全部楼层
回复 5# 贾行家


    看来贾行家是真行家啊,看我寥寥数语就知道我做的是污水厂的。莫非是同道中人{:42:}
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:26:59 | 显示全部楼层
回复 6# 秋石


    额。。。这咋和老诚扯上关系了呢。。。莫非老诚躺着也中枪。。。{:lol:}
     
发表于 2012-4-29 23:34:48 | 显示全部楼层
回复  贾行家


看我寥寥数语就知道我做的是污水厂的。莫非是同道中人{:42: ...
hlxldb 发表于 2012-4-29 08:25



正是同道中人。
     
发表于 2012-5-10 16:48:23 | 显示全部楼层
就是这些条条框框,把大家的创造性都搞没了,如果这样做设计还上个狗屁大学啊,买本措施就行了。措施并无强制性,只是个指导性的
发表于 2012-11-1 12:14:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-11-3 17:57:19 | 显示全部楼层
好多审图的心态要改变啊!非得以为难设计的为快?
     
发表于 2012-11-5 09:46:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
     
发表于 2012-11-6 14:29:08 | 显示全部楼层
这是以个神奇的国度,6mm2的线不是很大么
     
发表于 2012-11-7 08:22:20 | 显示全部楼层
回复  贾行家


    看来贾行家是真行家啊,看我寥寥数语就知道我做的是污水厂的。莫非是同道中人{:42: ...
hlxldb 发表于 2012-4-29 08:25

贾行家所在的东北市政院,给排水设计嗷嗷的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则