账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14646|回复: 18

[规范条文] 又一个关于民规的问题———消防设备的控制回路不得采用变频器

[复制链接]
发表于 2012-5-17 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规13.9.6条
消防设备的控制回路不得采用变频器

民规9.2.4条、9.2.5条
把“电动机的主回路”、“电动机的控制回路”区分得很明显。

由此得:消防设备的主回路可以采用变频器。。


消防上面不让用变频器,还有哪些规范有写?
图集把消防泵软启动都拿下了,有什么隐情?
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:35:09 | 显示全部楼层
消防泵用软启动到底行不行?

软启动器、变频器应该类似吧。
都是电力电子器件、晶闸管、IGBT,民规为什么没有排除软启动器呢?
     
发表于 2012-5-17 15:41:08 | 显示全部楼层
回复 2# urpig

关于消防能否用软启动器众说纷纭
     
发表于 2012-5-17 15:52:25 | 显示全部楼层
回复 2# urpig


    参看我以前的一个帖子。软启动和变频是两码事。所以说规范这条不是针对软启动的。但是我也咨询过国标新版电机图集的编写者,为什么把软启动的相关图删掉了,他说,不能说软启动不能用,只是有的专家建议不编入新版图集。以后谁用软启动谁自身负责。国标图集没有了,但是一些地方图集还是有软启动的。
     
发表于 2012-5-17 15:58:43 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


    说明是观点未取得统一先把责任推给设计者的结果
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:37:26 | 显示全部楼层


是哪个帖子?
用了论坛新的搜索功能,没找到
     
发表于 2012-5-17 17:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-17 17:56:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-5-17 17:59 编辑

这么写估计是为了给消防巡检系统开个绿灯……现在不有基于变频器的消防巡检系统吗,可以定期用一台变频器依次启动消防水泵、低频试车。这样如果写主回路不得采用变频器就直接把这系统给否了,最后措辞成控制回路,消防操作时不能用变频器来驱动水泵……
发表于 2013-6-29 19:27:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-5 08:48:47 | 显示全部楼层
一些地方图集还是有软启动的
     
发表于 2015-4-5 15:43:40 | 显示全部楼层
软启属于有源设备。水规有规定,消防泵不能采用有源设备启动。
     
发表于 2015-4-6 10:31:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-4-5 15:43
软启属于有源设备。水规有规定,消防泵不能采用有源设备启动。

不“宜”。
     
发表于 2015-4-6 10:32:18 | 显示全部楼层
tq02vf4 发表于 2013-6-29 19:27
变频器是不能用于消防,过去我用华为的TDC2000变频改造铝厂空调启动不了,用工频冲才行,变频50hz流量,小 ...

恩。
低压变频器还是高压变频器。前者比较成熟,可靠性很高。后者要差些。
     
发表于 2015-4-6 10:32:52 | 显示全部楼层
Sullivan 发表于 2012-5-17 17:56
这么写估计是为了给消防巡检系统开个绿灯……现在不有基于变频器的消防巡检系统吗,可以定期用一台变频器依 ...

巡检和正常起动、运行是两码事。
     
发表于 2015-4-6 10:34:06 | 显示全部楼层

一些不靠谱的所谓的“专家”喜欢胡说八道。
软启动器和变频器都有整流逆变环节。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则