账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11743|回复: 12

[规范条文] 关于GB50054-2011第3.1.3条的理解

[复制链接]
     
发表于 2012-5-31 10:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50054-2011第3.1.3条
当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电气宜采用同时断开电源所有级的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。
是否可以理解为三相四线制配电系统的配电箱,进线开关应采用4极隔离开关或具有隔离功能的4级断路器呢?
《民规》第7.5.45款:所选用的ATSE宜具有隔离检修功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
是否可以理解为三相四线制配电系统双电源自动转换配电箱,在双电源自动转换开关前,两个电源进线侧均应设4级隔离开关呢?
     
发表于 2012-5-31 10:58:35 | 显示全部楼层
你的理解没错~!完全正确~!
     
发表于 2012-5-31 10:58:58 | 显示全部楼层
回复 1# xiacheng588

建议楼主看一下王厚余先生著《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)P141~P150内容,应该有助于理解以上两本规范中的条文。
发表于 2012-5-31 10:59:15 | 显示全部楼层
3.1.6 隔离电器应采用下列电器:
1 单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
2 插头与插座;
3 连接片;
4 不需要拆除导线的特殊端子;
5 熔断器;
6 具有隔离功能的开关和断路器。
3.1.10 隔离器、熔断器和连接片,严禁作为功能性开关电器。
发表于 2012-5-31 11:04:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 snailw 于 2012-5-31 11:06 编辑

三相四线制隔离检修开关选4级。进线开关可选隔离器+功能开关或功能开关带隔离。
发表于 2012-5-31 11:29:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-31 11:34:17 | 显示全部楼层
好像王厚余说,做了总等电位可以不用4P的
发表于 2012-5-31 13:38:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-31 13:39:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-5-31 14:09:42 | 显示全部楼层


《民规》7.5.3三相四线制系统中四级开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电气应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四级开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四级开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四级开关。
此条文是否可以理解为只有满足上述5中情况,才应该选用4级开关呢?
发表于 2012-5-31 14:46:39 | 显示全部楼层
某日在一什么《电气设计笔记》中看到一段话
"王厚余在《500问》中说~~~~~~,这就充分的证明了应该~~~~~~“
我纳闷了,电气设计到底是怎么了?设计人员对规范编制者崇拜到这个地步?甚至在某人在某些场所的讲话也奉为圣旨
真是悲哀
     
发表于 2012-5-31 15:28:33 | 显示全部楼层
GB50054-2011第3.1.3条给的是宜采用,而民规7.5.3三规定了四级开关的选用范围,三相四线制配电系统双电源自动转换配电箱,在双电源自动转换开关前,两个电源进线侧隔离开关的极数不在7.5.3范围之内,我觉得做3P也是合理的
     
发表于 2012-5-31 15:41:23 | 显示全部楼层
规范的规定多种多样,且让人难以琢磨,------悲哀呀!
不过,也好,只要能找到相应的规定,3P、4P可随意定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则