账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9057|回复: 10

[问题探讨] 防雷滚球法一定要与地面相切吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-8 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷滚球半径一定要与地面相切吗,那在有避雷带的屋顶做避雷针时,滚球的下方应该与什么平面相切呢?
     
发表于 2012-6-8 20:17:43 | 显示全部楼层
在有接闪带的屋顶做接闪杆时,可在“接闪带与接闪杆”之间用防雷滚球半径确定接闪面,接闪面内外就是 LPZ0B 和 LPZ0A 的区分了。
     
发表于 2012-6-8 20:30:20 | 显示全部楼层
TO 楼主:防雷滚球法不一定要与地面相切。原因正如你自己所述。
     
发表于 2012-6-8 20:32:53 | 显示全部楼层
回复 1# tsml

GB 50057-2010也有条文解释的,这个地面是个参考面,不是一定指地面。
未命名.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 直观

查看全部评分

     
发表于 2012-6-10 20:56:00 | 显示全部楼层
多谢龙王,龙王的图给出了2种情况
     
发表于 2012-6-18 08:11:36 | 显示全部楼层
滚球法几何-电气模型.jpg
发现一个问题,国内大学教出的建筑电气专业学生,不了解防雷的几何-电气模型和假设。
     
发表于 2012-6-18 08:15:38 | 显示全部楼层
假设基础:
下行先导未到达雷击距离时,不会影响地面的物体,雷击点将由物体到下行先导的最短距离来确定,从雷击点开始,上行先导将将“全力通过”
     
发表于 2012-6-18 08:19:03 | 显示全部楼层
滚球法应用示意.jpg
滚球法应用示意

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 三维更佳

查看全部评分

发表于 2012-7-13 17:35:09 | 显示全部楼层
牛气,一用就是英语!
     
发表于 2012-7-13 17:57:54 | 显示全部楼层
很佩服龙王的英语水平。
发表于 2012-7-16 11:22:46 | 显示全部楼层
回复 8# 闻见知行


    红色区域是需要设置防雷的区域么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则