账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8448|回复: 6

[求助] 新人求教 油漆仓库用什么照明灯具啊 急 跪求

[复制链接]
发表于 2012-6-13 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新人求教   油漆仓库用什么照明灯具啊   急   跪求   用什么图块啊    请帮我截个图   万分感谢
 楼主| 发表于 2012-6-13 17:19:54 | 显示全部楼层
快来人帮帮我啊
     
发表于 2012-6-13 21:08:19 | 显示全部楼层
1、是危险品仓库吗?
2、若是危险品仓库,其油漆的爆炸性物质应该由工艺或业主方提出;按 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 进行设计。
提醒:注意按第二类防雷建筑物设计。
发表于 2012-6-13 21:17:19 | 显示全部楼层
如果你的仓库里放的都是成筒的油漆,我以为普通的灯就可以,日光灯等等都可以,油漆这东西,我认为不算易挥发会爆炸的物品
     
发表于 2012-6-13 21:48:23 | 显示全部楼层
恐不能以“成筒的油漆”来定性采用“普通的灯就可以”——
危险品仓库存放的爆炸性物质,均采用密闭容器贮存,正常情况没有危险;但是,得考虑意外泄漏、容器损坏的可能性等情况。
     
发表于 2012-6-13 22:07:31 | 显示全部楼层
对于汽车工厂的调漆间/储漆间,国外和国内一般都按防爆处理,一般可划分为1/2区,不仅设有毒气体检测装置(二甲苯),还设气体灭火系统。
发表于 2012-6-13 22:29:17 | 显示全部楼层
是否按防爆环境设计,要看存放物质的挥发性和闪点,油漆也分很多种,油漆调和间按防爆设计,是因为要向油漆加稀释剂,这种稀释剂是多数是汽油、乙醚等极易挥发的物质,在建筑中的发电机房的储油间里存放的是柴油,如果是汽油就要按防爆环境处理了,因为是柴油,不按防爆设计,而是按防火环境设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则