账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6033|回复: 1

[求助] 二级负荷问题请教?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-13 21:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级负荷的电源是引自本单位的两台变压器(单电源),还是由上级变电站引来两个回路?

谢谢大家了,请帮忙出出主意。
发表于 2012-6-20 14:50:23 | 显示全部楼层
规范条文:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

从后半句,“负荷较小或条件困难时,可由一回6KV以上专用架空线路供电”,由此可见,两回线路指的是高压(10kv)线路,但对电源的独立性要求没有一组织负荷高,变压器也应为两台。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则