我打电话咨询的时候审图老太婆说:采用3P的断路器中性线不经过断路器,所以中性线上没有过电流保护,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条必须修改为3P+N(中性线可以不断,但要有过电流保护)或4P断路器(中性线随相线一起分合,中性线上有过电流保护),或者修改为4+1电缆,就可以用3P断路器了。 请教各位大师,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条,到底应该怎么设计才是合理的呢? ligonggang 发表于 2012-6-14 04:13 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
上面是4-43过电流保护的报批稿,转化的16895.5没有此部分内容。 过电流保护可以利用线导体中的过电流保 ... 闻见知行 发表于 2012-6-14 03:31 登录/注册后可看大图
3.2.8还有第3款咋么没人提了 rainmen_73 发表于 2012-6-14 09:07 登录/注册后可看大图