账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7776|回复: 4

[求助] 请问1.防火墙上可以安装插座么 2.走廊照明可以和室内照明同一回路么

[复制链接]
发表于 2012-6-14 09:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟新手,有两个问题想请教一下各位
1.防火墙上可以安装插座么?(例如燃气厨房的墙是防火墙,可以在防火墙上安装插座么)
2.走廊照明可以和室内照明同一回路么?(例如一个二层办公楼,走廊照明是否可以和室内普通照明 共回路,走廊照明非应急照明)
  期待大家的回答,最好有规范依据支撑。
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:09:51 | 显示全部楼层
没人回答么,自己先顶一个,坐等高手。
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:24:13 | 显示全部楼层
没人回答么 再顶一下吧 期待大侠们的出现
发表于 2012-6-14 23:51:59 | 显示全部楼层
新手勇气可嘉,鼓励一下!
我等非大侠,只不过比你早读了十几年书而已。
防火墙上可以装插座,只要不是禁止的,那就是可以的,很多很多年以前,我翻过很多规范,不记得有防火墙上不可以装插座的规定,因为没有说不可以,所以那就是可以的。
办公室和走廊照明共用回路很不好,因为这样不好管理,配电箱上每一个回路都要标明负荷的名称,你这样混着用,这回路究竟是标“走廊照明”还是“办公室照明”呢?如果要检修走廊照明线路,断了这回路的电,不但断了走廊的电,同时也断了办公室的电,影响很不好。
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:21:37 | 显示全部楼层



    非常感谢你的回答,明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则