账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10031|回复: 11

[求助] 04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量

[复制链接]
     
发表于 2012-6-26 14:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hexsh 于 2012-6-26 14:18 编辑

若断路器整定电流为63A,则按04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量选择BV导线为5X35,然35mm2的导线无法接到63A的接线端子;
又或二级和三级配电箱直接按照级配,则63A的进线断路器级配80A,导线截面积就要更大了要选用5X50了,显然在施工中无法接线
     
发表于 2012-6-27 08:54:27 | 显示全部楼层
。。。然35mm2的导线无法接到63A的接线端子;。。。显然在施工中无法接线。

无法接线的结论怎么得出的?
     
发表于 2012-6-27 08:59:31 | 显示全部楼层
估计他在说线太粗,不容易接在开关端子上。
另一个话题:5X35一般很少用啊,4X35+16即可
     
发表于 2012-6-27 09:01:25 | 显示全部楼层
此外,63A一般配25平方线,足矣。干嘛要35呢
     
发表于 2012-6-27 09:39:12 | 显示全部楼层
表6-2是隔热墙中的载流量,很少用到。63A用BV线也只需要4*25
     
发表于 2012-6-29 08:21:04 | 显示全部楼层
25吧。。。。。。。
     
发表于 2012-6-29 13:49:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2012-6-29 13:50 编辑

仔细看下表格下面的“注1”

另外你说什么63A断路器配80A那一大段没看明白?什么意思?又要搞一条线上2只断路器间的所谓“配合”吗?
     
发表于 2012-6-29 16:03:33 | 显示全部楼层
钱多,烧的;所谓的开关配合,闹的
     
发表于 2012-6-29 16:34:07 | 显示全部楼层
按隔热墙是对的吧,但是,左看右看没看出来,常用数据6-2中的载流量怎么选出选择BV导线为5X35的?
     
发表于 2012-6-29 16:36:36 | 显示全部楼层
隔热墙内导管,30度,3根导线,载流量73A,好富裕哦。
     
发表于 2012-7-2 10:50:47 | 显示全部楼层
我们这儿也经常提这条,什么开关有选择性
     
发表于 2012-7-2 12:24:10 | 显示全部楼层

图集偏偏抄个隔热墙内穿管敷设的导线载流量。---有误导嫌疑,我也有同事中招
实际施工电气管线在隔热墙内敷设的并不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则