账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29138|回复: 46

[规范条文] 所有柱子都做引下线的具体条文在哪?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-7-16 12:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一直有人问“所有柱子都做引下线”,我也看了下林总在建筑电气上的答问,自己找了下条文,始终没有找到具体的,是不是我太疏忽了,请大家给我提个醒,告诉我下具体条文。谢谢
     
发表于 2012-7-16 14:19:06 | 显示全部楼层
《雷规》5.3.8条
     
发表于 2012-7-16 14:24:01 | 显示全部楼层
是不是由 5.3.8 条引申而来?

但 5.3.8 条原文规定的字面含义是针对第二、三类防雷建筑物自然引下线不符合各自对应专设引下线之间的距离,才明确规定“垂直支柱均起到引下线的作用”。

5.3.8 条,为何会被引申、扩大?
     
发表于 2012-7-16 14:38:10 | 显示全部楼层
所有柱子都可做引下线吧或者柱子应尽可能被利用吧。
发表于 2012-7-16 15:02:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-16 15:05 编辑

我觉得规范原意并非“所有柱子都做引下线”,而是指“当其垂直支柱均起到引下线的作用时”,可对引下线的间距不作要求。

当然如果不是每根柱都作引下线时,就要对作引下线的柱子之间的间距需满足规范对引下线的间距,二类18M,三类25M。
     
发表于 2012-7-16 15:54:06 | 显示全部楼层
如果了解结构构造和配筋方式,所有柱子都做引下线有一定的合理性。
     
发表于 2012-7-16 15:55:08 | 显示全部楼层
但是,不建议强制要求所有柱子都做引下线。
     
发表于 2012-7-16 16:20:38 | 显示全部楼层
规范太不严谨,所以找不到“所有柱子不是都做引下线,也不设专设引下线”能否满足规范要求的具体条文,也找不到“所有柱子均作引下线”具体条文。
每看一次这本规范都会使自己疯一次,因为相互间没有逻辑关系,无所适从。
     
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:22:11 | 显示全部楼层
我个人也觉得机械的把所以柱子都做引下线实在不妥。虽然实际中,不管你人为愿意不愿意,每个柱子都会起到导电流的作用。但是将规范未明确的条文加以引申,所有的柱子都做引下线,我觉得有点不合适。
     
发表于 2012-7-16 16:38:52 | 显示全部楼层
上海的审图公司也是乱的很,相同时期的不同工程给不同审图公司,得出结论都不一样,有的审图认可以前的做法,有的审图公司不认可,不认可的审图公司对防雷就是两个选址,1,专设引下线;2,所有柱内钢筋做引下线;现在我的做法是所有柱内钢筋做引下线,一般都满足那个引下线的间距,我想可能编制人员建议用所有柱内钢筋做引下线,一体,更加好,可能这个做法有争论,就是和以往做法不一样,如果雷规一出来,就是用所有柱内钢筋做引下线,可能就没有这么大的争议了
     
发表于 2012-7-16 16:44:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-18 19:51 编辑

回复 1# yjgabc
所有柱子都做引下线,要不要所有柱子都检测电气导通性呢?检测可是个不小的费用
如果不需要所有都检测,那检测哪些柱子呢?还是索性不检测?

唉,要是规范编制者这能画张防雷平面图及施工说明供参考就好啦
     
发表于 2012-7-16 16:50:43 | 显示全部楼层
因为规范的问题,所以设计人员和审图人员都无所适从,各人按自己的理解去做或审,造成了混乱。
     
发表于 2012-7-16 16:53:33 | 显示全部楼层
一个简单的例子,剪力墙板的高层住宅如何做引下线?所有的竖向钢筋都做引下线?怎么与接闪带连接?怎么检测?
     
发表于 2012-7-16 20:16:31 | 显示全部楼层
还好,苏州的工程还木有发现这种伟大的创新做法。
发表于 2012-7-16 21:27:44 | 显示全部楼层
问的就不对。为什么在这个问题上还在本末倒置呢?难道你做它就是,你不做它就不是吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 一针见血

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则