一般来说:
1、地上建筑能不设补风机尽量不设,在自然补风量不足(比如防烟分区超面积等)的时候,会设补风机;地下建筑暖通有时会设置补风机。这些均由暖通专业计算确定。
2、一台排烟风机为多个防火分区工作,基本出现在排烟竖井(竖向)这一环节,至于建筑楼层平面(横向),出现一台排烟风机为多个防火分区工作的情况少之又少,且应尽量避免。
3、排烟风机、补风机为排烟系统服务;至于防烟系统,则是由正压风机作为主角出场,通常出现在防烟楼梯间、前室等部位,防烟楼梯间基本是每隔2~3设一个常开百叶送风口,而各楼层前室的常闭加压送风口,火灾时仅开启着火层。
4、排烟风机、补风机、正压风机,均单独控制,不应合并控制。
不足部分,请各位补充。 |