账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 45547|回复: 32

[问题探讨] 消火栓启泵按钮是否必须设置

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-19 15:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,在江苏范围内所了解到的是消防要求必设,因此按钮如何接线的问题对于建筑规模大的单体或建筑群一直是个难题,也增加了设计施工的工作量。但现行防火规范明确说明采用压力控制启泵的,可以不设。请问坛子里各位,你们所在的省市地区,消防主管部门是否允许采用压力控制而可不设按钮启泵的。
     
发表于 2012-7-19 15:56:11 | 显示全部楼层
上海的稳高压系统:采用管网压力控制启泵,可以不设按钮。
发表于 2012-7-19 16:07:40 | 显示全部楼层
那要看是否有消防泵了 如果没有泵设了何用哟
     
发表于 2012-7-19 16:14:14 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    李老师 “管网压力控制启泵”是否有先关图集,或者资料?可供学习下呢?
     
发表于 2012-7-19 16:41:08 | 显示全部楼层
上海市工程建设规范
DGJ08-94-2007 《民用建筑水灭火系统设计规程》的 9.1.11 条 3 款规定。

控制原理可参考:
DBJT 08-95-2001《消火栓泵喷淋泵控制通用图》
注意,此图集的控制电源部分有误,需修正。主要看原理部分。
     
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:43:39 | 显示全部楼层


还是上海做法灵活。我只做过一次台资项目(昆山),工厂内自设水厂,其实是常高压系统,还反复和消防沟通才最后允许不设按钮
     
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:45:40 | 显示全部楼层
那在上海是否对于大型建筑或建筑群,普遍做法就是水专业设压力控制呢?是电气提出要求吗?
     
发表于 2012-7-19 17:24:04 | 显示全部楼层
水专业设压力控制,不是电气专业提出,是给排水专业决定采用何种系统。
若采用稳高压系统,消火栓箱内可不设置按钮。
     
发表于 2012-7-19 22:48:19 | 显示全部楼层
市政给水的消火栓系统,有报警按钮,也只是给消防控制室一个信号而已
发表于 2012-7-20 08:31:57 | 显示全部楼层
1,消火栓按钮国家规范需要设置。
2,除了起泵外,可显示火灾的位置。
3,一般的高压系统,正常时,利用小泵稳压。火灾时如果启动大泵的压力开关坏了,如何?
4,消火栓按钮起泵是多重起泵方式之一,是系统可靠运行的重要一环。

  建议各位要加上,否则,到时候不能起泵,就该追究责任了
     
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:11:43 | 显示全部楼层
1,消火栓按钮国家规范需要设置。
2,除了起泵外,可显示火灾的位置。
3,一般的高压系统,正常时,利用小 ...
xuhui6512 发表于 2012-7-20 08:31

答1.规范有允许不设按钮的条文;
答2. 显示位置通过火灾报警系统可以实现,仍可不设启泵线;
答3. 压力开关坏了(几率多大?),还可以通过消防中心硬线强启
答4. 大型建筑或建筑群,用按钮直接启泵,接线系统设计施工维护均有不便,压力控制之外总线启泵作为附加措施是否允许呢
开本贴目的是了解各地消防部门对是否必须设置按钮直启的意见
     
发表于 2012-7-20 10:39:50 | 显示全部楼层
稳高系统以前我不画按钮,听朋友说审图人员要求,稳高系统也需要将消火栓的现场使用信号反馈给消防值班室,或者理解为报警按钮。前段时间做的项目画了
     
发表于 2012-7-20 10:57:26 | 显示全部楼层
稳高系统以前我不画按钮,听朋友说审图人员要求,稳高系统也需要将消火栓的现场使用信号反馈给消防值班室, ...
老康阁楼 发表于 2012-7-20 10:39


是上海“审图人员要求”吗?

若是上海民用建筑工程,老康阁楼可以拿上海市工程建设规范 DGJ08-94-2007 《民用建筑水灭火系统设计规程》的 9.1.11 条 3 款规定回敬。
     
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:54:09 | 显示全部楼层
稳高系统以前我不画按钮,听朋友说审图人员要求,稳高系统也需要将消火栓的现场使用信号反馈给消防值班室, ...
老康阁楼 发表于 2012-7-20 10:39

上海也有不一致意见?消防问题还是以消防部门为准吧。不过我们这儿还有审图和防雷中心意见不一致的,是否也该以防雷中心意见为准?电气图纸的多头管理真是害苦设计人

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 没办法,婆婆多,照顾不过来啊。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-20 12:16:37 | 显示全部楼层
稳高压系统,上海没有不一致意见!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则