账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14485|回复: 16

[问题探讨] 【求助】关于一二级负荷电源的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-20 10:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级负荷要两路独立电源
二级负荷要双回路
我觉得这其实是大小的关系
只是一级负荷来自两个不同变电站,但是在同一个电网里面,或者说,可以是由同一个发电区域送电的,而二级负荷来来自两条不同回路,但都是来自同一个变电站,也同样在一个电网,

那么一级负荷和二级负荷的区别就仅仅是,当某个变电站出问题时,一级负荷会多一个选择,二级负荷则没有。而当某个回路出现问题时两者都能使用。

那么简单的说,一级负荷的布置方法其实就是放大二级负荷,这个结论可以吗?请论坛的大神们赐教啊
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:33:10 | 显示全部楼层
是我的问题太傻了,素以没人回答我吗?
     
发表于 2012-7-20 15:25:55 | 显示全部楼层
你的问题太难了。{:dizzy:}

N 年前,有次晚宴邻座看上去是供电局的技术官员,席间发话:“我们供电局从来没有保证过什么一级负荷‘一个电源发生故障,另一个电源能确保供电’。因为大电网是并网的,故障情况下存在全部失电的可能性。”

吓了一跳,回单位查了一下 GB 50052-95 的 2.0.2 条条文说明,还真如这位供电局官员所说的那样,有明确说明的:……因地区大电力网在主网电压上部是并网的, 用电部门无论从电网取几回电源进线, 也无法得到严格意义上的两个独立电源。
不保证的。

GB 50052-2009
条文说明
3.0.2 ……因地区大电力网在主网电压上部是并网的, 用电部门无论从电网取几回电源进线, 也无法得到严格意义上的两个独立电源。
……
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备, 亦可同时工作, 各供一部分负荷。
     
发表于 2012-7-20 15:32:49 | 显示全部楼层
你就按规范向供电局申请一级负荷、二级负荷就是;
你就认为一级负荷是双重电源,“当一个电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏”就是;
你就认为二级负荷是两回路供电或由不低于6kV的一回专线供电(电缆是两根,均满足能带100%的二级负荷)就是。

反正是由供电局来保证,否则,你会纠结死。
     
发表于 2012-7-20 16:04:20 | 显示全部楼层
再说句题外话:很多二级负荷的用电单位,实际上,是享受到了一级负荷供电待遇的。
发表于 2012-7-20 16:11:10 | 显示全部楼层
所以一级负荷如果不是两路独立电源,会设置柴发予以保证。
     
发表于 2012-7-20 16:14:20 | 显示全部楼层
两路电源是否独立真的很难判定,GB50052不也是因为这个才将“双电源”修改成了“双重电源”嘛
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:34:54 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    看来和我想的一样啊,全国都在一个网嘛,全都是并网运行,又不是有“内网”的。我认为这样只是在加强更大范围上的后续保障,所以这样的比起双回路安全,因为,要看,电网到底毁在哪里,如果是回路,就不会音响到此区域的总变电站的另外一个站嘛,这样解释可以了吧
     
发表于 2012-7-20 18:39:46 | 显示全部楼层
前几天拿到一份供电局的文件
专线接入,全部为三级负荷,允许断电时间3小时
发表于 2012-7-21 10:28:16 | 显示全部楼层
规范过于强调独立电源,把并网说成是影响独立电源,有欠公道。
     
发表于 2012-7-21 10:51:43 | 显示全部楼层
全是负荷分级惹得祸。

应逐步取消用电负荷强制分级的相关举措,以供配电系统可靠性评估方法取代负荷分级制度,才能将供配电系统设计导入更加科学、更加可靠、更加经济的设计方向。
发表于 2012-7-21 11:08:00 | 显示全部楼层
又是个脱离实际的规范规定。。。。。
发表于 2012-7-21 14:55:58 | 显示全部楼层
那位说“大电网是并网的,故障情况下存在全部失电的可能性”话时还没有喝醉。这话可能指的是美国纽约大面积停电。这则消息见报后,立刻引起电业系统的热议,分析其原因可能是:1、网内一座主力发电厂出了大问题,备用发电容量投入慢或者是备用发电容量不足;2、甩负荷速度慢及解环不及时,拖垮了其它发电容量相对小的机组,最后导致系统崩溃。即使结局这样残,也没有影响电网的壮大和发展。
发表于 2012-7-21 15:12:17 | 显示全部楼层
若干年前,我国的电网多以大行政区、几个省、甚至几个市组成。当时有一个省的电网比较坚强,自立成网,到500KV输电线路的出现,自动解环入网。可见全国电网联成一体,是与时俱进,发展的需要,不相信连一个一级负荷供电解决不了。<JGJ16-2008>条文说明里有三种电源接线形式可满足一级负荷要求,是比较现实的。
发表于 2012-7-21 15:30:30 | 显示全部楼层
“供电局从来没有保证过什么一级负荷”‘说这话的时候,那位的酒恐怕喝到八成以上,讲话开始不负责任。如果这话传到电业设计人员耳朵里,反映会是强烈的。就拿降压变电站的配电母线来讲,为什么会有单母线、分段单母线,双母线、旁路+双母线。无需多论,都是为不同等级负荷的要求设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则