账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7198|回复: 2

[问题探讨] 关于防火卷帘供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-7-24 18:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题所示,高层建筑中每层只有一个防火卷帘,此防火卷帘的电源:
1、引自楼层应急照明箱,民规和供配电规范均有要求高层建筑照明、电力、消防及其他防灾负荷均应各自自成系统,貌似与此条相违背。
2、每一楼层单独设置双电源切换箱,此做法满足规范要求但是只为一个防火卷帘设置双电源箱的话又不经济。
3、设置一个总箱(双电源切换箱)然后此总箱放射式供电到各楼层防火卷帘控制器,此做法又不满足消防分支线路不宜穿越防火分区的要求。

请教大家此问题的看法和做法
发表于 2012-7-25 13:03:04 | 显示全部楼层
每层一个防火卷帘,是设计很特殊的建筑。一般上了自动灭火的高层建筑地上部分一个防火分区可做到2000平米,所以要么一层就一个防火分区(不用设卷帘),要么就不止一个防火卷帘(例:建筑中间有几层空间联通的中庭)。
最好和建筑沟通一下。
发表于 2012-7-25 13:06:01 | 显示全部楼层
建筑专业确实需要这样设的话,还是按照“2、每一楼层单独设置双电源切换箱,此做法满足规范要求但是只为一个防火卷帘设置双电源箱的话又不经济”做吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则