要分区2种等电位: 一、配电系统等电位; 二、防雷系统等电位。 后者规格要大于前者 大鼻山 发表于 2012-8-14 08:39 登录/注册后可看大图
对等电位联结线而言,大鼻山的区分方法,不一定成立。 见 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15)和 GB 50057-2010 的 5.1。尺短寸长 发表于 2012-8-14 09:55 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
不一定成立么?我看很成立。5楼所引述,已经明证我的说法 大鼻山 发表于 2012-8-14 10:18 登录/注册后可看大图
3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定。尺短寸长 发表于 2012-8-14 11:00 登录/注册后可看大图
大家说说,规范限制保护联结导体的最大截面,有何用意? 大鼻山 发表于 2012-8-14 12:21 登录/注册后可看大图
如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。 如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。 这样理解,对吧尺短寸长 发表于 2012-8-14 13:33 登录/注册后可看大图
大概规范编制者才能说明白 自相矛盾,要求导体截面积不小于配电线路最大保护导体截面积的1/2,又规定最大值25(铜) 举例:等电位联结场所内有一设备很大如空调机组,PE线为120mm2的, 按规范等电位联结线不应小于60mm2,但又不大于25mm2sgf2002 发表于 2012-8-14 12:54 登录/注册后可看大图