账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13334|回复: 7

审图公司提了条这样是链式配电不符合规范?

[复制链接]
     
发表于 2012-8-13 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图公司说我的消防风机这样设计属于链式配电,不符合《供配电设计系统设计规范》7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。 未命名.jpg 请问各位大师这是链式配电吗?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 原创内容

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 21:50:27 | 显示全部楼层
为什么没提民规的13.9.9第二条呢,呵呵
     
发表于 2012-8-13 21:51:35 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

关于配电方式的问题坛子中已有过讨论,楼主可以看下这个帖子,应该会有所帮助。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21574
     
发表于 2012-8-13 22:20:25 | 显示全部楼层
从规范来看配电分为树干式、放射式,我理解的是配电箱与配电线路的连接方式。
至于链式,我一直理解的是末端设备的配电,比如3个小功率换气扇,我一个回路就供这三个,是链式。
看来争议较大,链式的最初提法估计也搞不清了。wosuwoxing 发表于 2011-11-14 13:22


我赞同wo版这一说法。

GB50052-2009第7.0.2条文解释,如下:
1.jpg


GB50052-2009第7.0.4条文解释,如下:
2.jpg
     
发表于 2012-8-14 12:07:11 | 显示全部楼层
抛开名词解释不谈,就图论图,他的这个画法不对,明显是链接的画法,判断接法的方法,要看他的连接方式,这个图电缆的断开点明显是在开关的上口断开(配电箱中),很明显是链接。要是我审图,你就是标的是树干式的,我也认为你的是链接。标准的树干是接法应该是在配电箱外处T接,或用T接端子或用T接箱。综上,除了文字上要写明白,画法也要正确。
     
发表于 2012-8-20 09:30:23 | 显示全部楼层
支持5#楼的观点,绘图要规范。
     
发表于 2012-8-21 11:08:53 | 显示全部楼层
通常树干式配电是加T接端子或者T接箱的,链式配电是树干式配电的一种特殊形式
     
发表于 2012-8-21 16:50:43 | 显示全部楼层
一个术语,一种配电形式,说不清,道不明,经不起推敲,可能是脑子进了水的专家提出来的。国外根本没有所谓的“链式配电”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则