账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8088|回复: 4

[求助] 一类高层配电箱设置问题

[复制链接]
发表于 2012-8-17 08:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做一类高层时,通常每层设置一个公共区配电箱(带走廊及卫生间普通负荷)、一个租户区配电箱、一个空调箱(带空调负荷)、隔几层设一个双电源应急照明箱(带邻近层的应急负荷)。但现在新民规中要求一类高层建筑走道照明为一级负荷,但该建筑中每层的卫生间照明及其电热水器又不算一级负荷,其应该由哪个配电箱带呢?大家对一类高层配电箱设置有什么高见?
     
发表于 2012-8-17 16:15:16 | 显示全部楼层
由层箱供电
发表于 2012-8-17 16:48:11 | 显示全部楼层
是每户一个单间,每层带公共卫生间、开水间、公共单人浴室甚至带公共厨房的通廊式公寓吗?听起来应该是俗称的单身宿舍楼?  很老很老的记忆了。。。。这种建筑一般不会超过7层。
发表于 2012-8-18 09:03:38 | 显示全部楼层
高层建筑走道照明是火灾时疏散人员用的,属于应急照明中的疏散照明,应该接自应急照明配电箱,或者至少有一部分灯接自应急照明配电箱。
发表于 2012-8-18 10:55:58 | 显示全部楼层
回答楼主:公共区配电箱带走廊及卫生间普通负荷,电源应急照明箱带楼层疏散照明,含疏散指示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则