求问:电缆的具体米数如何确定?图纸上量得的电缆长度是否可作为订货依据?
现在的甲方越来越得瑟,一个刚毕业的小年轻,在大型国企的基建处任职,今天上来就问我为什么不把电缆的米数列出来,我说这个不能直接从图纸量取,必须由厂家实际测量;小伙子一听火冒三丈,设计连这个都不管?必须由设计提出来。我解释半天也没用,直接挂我电话。现在的小伙子通过关系进了好单位,牛的不行,太得瑟~!
大家说说是不是电缆长度必须有设计给出?有何依据?
     
发表于 2012-8-28 10:55:35 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc

老兄受气啦!甭跟那小子一般见识。
我们院八十年代的图纸在电气设备材料表中是提供电缆、电线长度的,但当时还是计划经济,设计周期长。设计院的图纸从某种程度又代表着政府的投资预算,所以材料表齐全详细是必然的。
现在的情况和当时已是大相径庭,民建电气设计基本都不提供电缆清册。这一部分全部交由施工总包招投标时,由施工方预算在工程总报价里。设计院即便提供电缆、电线长度,施工单位预算人员还是要根据他们自己的经验重新算一遍的。
     
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:18:54 | 显示全部楼层
问题关键是提不准,还要担责任。电缆长度不比别的,你算长了,将来多余的电缆盘在哪?甲方非骂你浪费;你算少了,即使算的宽松点,就是差1米、1厘米也接不进设备啊,整条电缆就都废了,甲方不骂你个狗血喷头?现在的甲方都那么强势,动辄要求设计院赔偿损失,我画一张图才多少钱,我赔得起你一根电缆钱吗?关键问题还有一个,从图纸上怎么量,画图用天正,每个人的作图习惯不一样,施工队的技术也不一样,你怎么敢保证施工中间不大打个弯折个角,无形中图纸和实际就产生了误差。一般电缆订货量长度都是等结构主体完成,现场量取,厂家再估计实际留个余量,就OK了。现在的小伙子仗着是官二代的子弟进了好企业,得瑟的不行。
     
发表于 2012-8-28 11:23:01 | 显示全部楼层
工业项目是要列长度的。
     
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:30:20 | 显示全部楼层
此长度是参考长度?还是作为订货的依据?
发表于 2012-8-28 11:37:39 | 显示全部楼层
当然是参考了
     
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:44:23 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王


    此长度是参考长度?还是作为订货的依据?
发表于 2012-8-28 12:11:05 | 显示全部楼层
我们做项目材料表中电线电缆的长度是必须列出。尽量乘以系数,不知道是否准确。
     
发表于 2012-8-28 12:41:44 | 显示全部楼层
深度要求
主要设备清单,没说材料。
就是电缆属于设备还是材料的问题。一般归为材料


15年前都是设计院统计长度,
目前除非EPC、总包工程才列长度。
工业、民用的纯工程设计,根本不列长度
     
发表于 2012-8-28 12:43:33 | 显示全部楼层
电气能在规定期限完成图纸都是大难题,

如果再统计电缆长度,非累死不可

没有3D软件前,统计长度是个细活,要3天工作量
     
发表于 2012-8-28 13:15:59 | 显示全部楼层
主干线,即变电所出的干线,给出参考长度即可。20米一档,30米,甚至50米一档。形式问题
预算中的系数包含很多非技术因素的考虑。
现行设计周期压缩很短,很多是挤时间完成,设计过程中修改量之大,不可能也没必要做出电缆长度的统计。
对于精密设计或者有该要求的项目,设计周期应该长些。
     
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:53:17 | 显示全部楼层
其实提供个电缆参考长度都不是啥难事,问题的关键在于,甲方要拿着你这个数据去订货招标,像老康说的,以20米为一档,多了少了,甲方到时候要你设计院担责赔偿,可怎么整?我就冒昧的问各位一句,假设甲方明白告诉你了,你要提供电缆数据用以订货招标,你敢不敢给他详细数据?别说什么我的数据仅为参考,你的数据不是参考,是真实数据,你敢给他提供吗?
     
发表于 2012-8-28 14:04:02 | 显示全部楼层
回复 12# yjgabc

我不敢
     
发表于 2012-8-28 15:41:21 | 显示全部楼层



   
看工程性质和具体情况,我们的项目全部出电缆清册,业主方就以这个为招标依据,当然我们不是民用工程。
发表于 2012-8-28 15:41:31 | 显示全部楼层
一般来说,量都是甲方自己算出来,或者找咨询公司算的,设计院一般不给量,给了也没用。
只有自己算的才能控制成本,广联达之类的软件现在也很多了,算这量对甲方来说是基础。

估计楼主说的是小国企吧……虽然电缆基本都甲供了,但是有钱的大国企,比较注意工期,不在乎这个的。