账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5636|回复: 11

请教这条审图意见如何实施。

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-28 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一小型厂房,只做照明设计和一个电梯的配电。审图中心的审图意见如下:
3.采用TN-S系统应满足GB50054-2011第3.1.16条的要求。(条文:3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器)

说明:我的主回路开关都是采用3P的,难道都要改成4P的吗?看了看条文解释,也没明白。
     
发表于 2012-8-28 16:14:23 | 显示全部楼层
楼主提供的信息不够全面,只能猜测一下,这个项目里是否存在双电源切换装置,而楼主选用的是3P双电源切换装置?
审图据此认为存在杂散电流?
发表于 2012-8-29 09:18:17 | 显示全部楼层
杂散电流,最近流行的概念的,不知道为什么我们国家总是用一些没办法量化的东西作为标准或者审图意见,原则不错,但是不具备操作性。
     
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:41:43 | 显示全部楼层
谁能解释一下3.1.16 条文应用在什么情况下,譬如双电源需要4极的,双电源前端的隔离开关也要4极的吗?看了条文解释也不怎么明白。
     
发表于 2012-8-29 09:48:59 | 显示全部楼层
回复 4# bamboo1978

王厚余王老撰写的《低压电气装置的设计安装和检验》(二版)对这个问题有专门章节论述。
     
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:39:46 | 显示全部楼层
谢谢,找到了。解释比规范清楚,非常明了。
发表于 2012-8-29 11:47:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-29 13:11:53 | 显示全部楼层
回复 6# bamboo1978

总结出来?
     
发表于 2012-8-29 15:06:14 | 显示全部楼层
回复 4# bamboo1978
双电源需要4极的,双电源前端的隔离开关3极的就可以了,可以满足检修隔离的功能了!
     
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:23:46 | 显示全部楼层
回复 9# wjs5i1 我也这么做的。曾经审图的要求隔离开关也是4P的,我觉得没道理。
     
发表于 2012-8-31 07:58:59 | 显示全部楼层
规范的表述是:……,选用具有断开中性极的开关电器。
既然,也可以不可
     
发表于 2012-9-7 14:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则