账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11148|回复: 11

[求助] “工频耐压2000V/1min”的出处在哪?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-6 20:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题——

低压配电柜技术规范书(或技术协议)显示:

主回(电)路   ——工频耐压2500V/1min
辅助回(电)路——工频耐压2000V/1min


求助:辅助回(电)路“工频耐压2000V/1min”是哪本制造规范中的技术规定?
     
发表于 2012-9-7 08:59:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2012-9-7 09:01 编辑

《家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳的通用要求》 GB17466-1998

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:46:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-7 09:54 编辑

谢谢gdx8785提供的GB17466-1998信息。

还是有疑问:
1《家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳的通用要求》 GB17466-1998,主要是对“外壳”提出要求,而外壳分金属外壳和绝缘外壳,对绝缘外壳才会有11.2.3“工频耐压2000V/1min”的要求,且是针对“家用和类似用途固定式电气装置电器附件”的外壳,其他的呢(比如不是“家用和类似用途”)?
2、低压配电柜技术规范书(或技术协议)显示的“主回(电)路   ——工频耐压2500V/1min,辅助回(电)路——工频耐压2000V/1min”是针对“回(电)路”而非外壳,有更具针对性的要求吗?
     
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:55:50 | 显示全部楼层
GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分型式试验和部分型式试验 成套设备》表10、表11查到的分别是:

8.2.2.4.1 主电路、辅助电路(不包括8.2.2.4.2中的辅助电路):工频耐压 2500V/5s;
8.2.2.4.2 辅助电路:60<Ui 时,工频耐压 2Ui + 1000/5s(以 AC380V 为例:1760V/5s)。

没找到“主回(电)路   ——工频耐压2500V/1min,辅助回(电)路——工频耐压2000V/1min”的规定。
     
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:00:33 | 显示全部楼层
《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》GB 17466.1-2008

标准简介
GB 17466的本部分适用于户内或户外使用的额定电压不超过1000V(a.c.)和1500V(d.c.)的家用和类似用途固定式电器装置的电器附件安装盒、外壳或外壳部件(以后统称“安装盒”和“外壳”)。
本部分适用范围是全国电器附件标准化技术委员会(TC67)和全国低压电器标准化技术委员会
本部分不适用于:
———天花板灯线盒;
———照明支承配件;
———为GB/T19215电缆槽管系统专门设计且不打算安装在这些系统之外的安装盒、外壳和外壳部件。

……

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB17466—1998。
     
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:24:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-7 16:26:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-7 16:27 编辑

回复 4# 尺短寸长


    这个工频耐压应该是指线路或设备的绝缘水平,是要考虑承受故障状况下的过电压的。
但这个2500V、2000V、2Ui+1000V怎么来的?
没想明白,

由此想到防雷设计规范第90页提到SPD的1200V暂态过电压试验
是不是同样要考虑低压侧系统故障及高压侧发生接地故障引起的暂态过电压呢?


另外一个问题:这个耐压值是不是跟接地型式有关呢?
     
 楼主| 发表于 2012-9-7 17:03:04 | 显示全部楼层
由此想到防雷设计规范第90页提到SPD的1200V暂态过电压试验
是不是同样要考虑低压侧系统故障及高压侧发生接地故障引起的暂态过电压呢?

是。1200/200ms 的 TOV 试验,与1 0kV 低电阻接地系统终端变电所(分地)为用户以 TT系统供电,SPD 采用 3+1 的放电间隙“1”有关。

另外一个问题:这个耐压值是不是跟接地型式有关呢?
是。还和高、低压保护接地与低压侧中性点接地是否共用同一接地极有关。
     
发表于 2012-9-7 17:57:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-7 17:59 编辑

回复 8# 尺短寸长

看看《低压系统内设备的绝缘配合》GB/T16935和《绝缘材料电气强度试验方法  第1部分:工频下试验》GB/T 1408.1、IEC 60243-1
     
发表于 2012-9-7 18:35:28 | 显示全部楼层
回复 9# sgf2002


  也没有2000V一档
     
发表于 2012-9-7 18:37:39 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


    尺总,我是问这个配电柜的耐压值的由来是不是和SPD一样?
发表于 2012-9-8 00:00:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则