账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30198|回复: 35

[问题探讨] 住宅单元供电电源三相好还是单相好

  [复制链接]
发表于 2012-9-8 10:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:住宅单元供电电源三相好还是单相好?

    《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。
    我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。

    入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。

    2种电源的优缺点是什么呢?
发表于 2012-9-8 10:49:24 | 显示全部楼层
我们这里供电部门曾强调单元用电单相供电,硬是把三相四线+PE线改为单相两线+PE线,可现在又恢复单元供电三线四线+PE线。
     
发表于 2012-9-9 18:20:01 | 显示全部楼层
一般而言,三相供电好。理由:
三相供电,易实现均衡供电,且节材
     
发表于 2012-9-9 18:26:21 | 显示全部楼层
曾经有一段时间我们这里的供电局强行要求单元采用单相供电,遭到设计的一致反对,执行了很短一段时间即作罢。
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:07:46 | 显示全部楼层
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高

   只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
   三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。

   单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。

   曾遇到过这种案例,一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。

   当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
     
发表于 2012-9-10 14:36:53 | 显示全部楼层
老早听说UK做法就是门口挂个单相变压器的
发表于 2012-9-10 15:12:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-10 15:13:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-10 15:20:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-10 15:23 编辑

回复 7# 治学以诚

诚版这个通过电费的计算比较单、三相优劣的解释明显有问题!
建筑面积一样,户数一样,家用电器一样,怎么可能仅仅由于单、三相供电的不同,用电量就产生如此大的差异,显然是选取的需要系数不同造成的。
系数是否取对了,诚版再想想?
发表于 2012-9-10 15:36:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-10 15:51:10 | 显示全部楼层
先抛开需要系数的选取,单论下电能计量的问题。
如果采用三相、单相供电在电能消耗上存在这么大的区别,节能措施第一条就应该是强制单相供电。
从理论上讲,只要用电设备的额定功率确定,消耗的电能就一定是个定值,而无关供电是三相还是单相。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 只要用电……确定,消耗的电能就一定……

查看全部评分

     
发表于 2012-9-10 16:02:56 | 显示全部楼层
我的粗浅看法,供各位大佬、坛友讨论。
如果按《住宅建筑电气设计规范》P48页表1进行需要系数选取,应该是:
以一个单元为例:单元24户
按三相配电,户数=24户,kx取0.9;按单相配电,户数=8户,kx仍取0.9。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 应该是这样的。

查看全部评分

发表于 2012-9-10 16:06:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-10 16:07:52 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》P48页表1进行需要系数选取,判断下来估计是:

考虑住宅建筑每户全是单相供电的情况;
对于住宅建筑每户全是三相供电的情况,《住宅建筑电气设计规范》P48页表1并未考虑过。
     
发表于 2012-9-10 16:21:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-10 16:27 编辑

回复 12# yangyang7201

如果按《住宅建筑电气设计规范》P48页表1进行需要系数选取,应该是:
以一个单元为例:单元24户
(单相配电4~8户,kx取值0.65~0.90,合理的取值就是4户大致对应0.90,8户对应0.65,余同)
按三相配电,户数=24户,kx取0.65~0.75为宜;按单相配电,户数=8户,kx仍与“三相配电,户数=24户”取相同值。

至于kx取0.65,还是0.70、0.75,得视当地的经济发展情况和用电水平、每户用电负荷配置偏大还是偏小等综合因素来确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则