|
|
楼主 |
发表于 2012-9-10 20:39:33
|
显示全部楼层
|
楼梯间照明,应是人来灯亮,人去灯灭,避免常明,节约用电。当发生火灾时,及时点亮,满足人们疏散要求。有这样一个方案,楼梯间设有两种照明,一是正常照明,由声光控开关控制,满足日常照明需要。另一是应急照明,电源取自层照明配电箱,等待切非,如楼上所讲的“断电点亮”。入道较晚,不知底细,为何不按用电负荷分级,设计出相应的配电接线。建筑物内应急照明的电源方式与发电厂、变电站是不同的,发电厂、变电站一旦失压,只有靠直流电源处理事故,其中包括应急照明电源。而建筑物设备用电电源有双重电源,也有两路电源,不必勉强使用自带蓄电池应急灯。我是半通不同,请多指导。 |
|