账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16690|回复: 23

[问题探讨] 遇到这样,该如何办?

[复制链接]
发表于 2012-9-16 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011,8.0.6(6)条,在住宅和儿童专用活动场所应采用带保护门的插座。(2012年6月1日起实施)
《住宅设计规范》 GB50096-2011,8.7.4条,套内安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。(2012年8月1日起实施)
这事发生在审图与设计之间,各持国标,矛盾如何解决?
     
发表于 2012-9-16 15:58:52 | 显示全部楼层
这两条也不算矛盾很大。矛盾主要体现在住宅套内安装在1.8米以上的插座上。
住宅内可能安装在1.8米以上的插座,无非是安装在潮湿场所的插座、壁挂式空调高插以及太阳能热水器供电插座这几类。
潮湿场所插座按照其专有规定设计即可,无甚异议!壁挂式空调高插、太阳能热水器供电插座每套内加起来一共也没几个,都采用安全型插座成本增加了一点点,几乎可以忽略不计。所以就按照《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011,8.0.6(6)条设计即可,无需纠结。
     
发表于 2012-9-16 16:36:11 | 显示全部楼层
杨兄说的在理,矛盾处无非在于你设计住宅时1.8米以上高的插座没采用安全型。我觉得这都不叫个事。图例表简单一说均采用安全型即可。
     
发表于 2012-9-16 22:20:06 | 显示全部楼层
不好意思,楼上三位兄弟说的“矛盾”,似乎不存在。

所谓矛盾,指符合A即不符合B,符合B也不符合A。

但GB50055-2011的8.0.6(6)条属于从严要求,和GB50096-2011的8.7.4条,没有冲突。
     
发表于 2012-9-16 22:37:57 | 显示全部楼层
GB50055-2011的8.0.6
4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。

这条比较令人头疼:
住宅卫生间(带洗浴设施)应该属于潮湿场所吧,难道插座必须按照GB50055-2011的8.0.6(4) “安装高度距地不应低于1. 5m ”规定做设计?
这条规定与住宅建筑电气设计规范要求有冲突。
     
发表于 2012-9-16 22:47:11 | 显示全部楼层
回复 1# lhchen


按“GB50055-2011,8.0.6(6)条”执行。
     
发表于 2012-9-17 07:51:32 | 显示全部楼层
我至少在10年前就质疑过:建筑物内部所用的“非安全插座”,具体谁在市场上见过?或者说,哪个厂家在生产“非安全插座”?
     
发表于 2012-9-17 08:11:15 | 显示全部楼层
带保护门的插座和安全型插座应该是一回事
     
发表于 2012-9-17 08:13:11 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

“非安全插座”和“非安全型插座”一字之差,意思完全不同。
     
发表于 2012-9-17 08:14:42 | 显示全部楼层
回复 8# gdx8785


带保护门的插座和安全型插座应该是一回事——是的。
     
发表于 2012-9-17 08:32:31 | 显示全部楼层

我知道它俩是一回事。
我是问,市场上有没有除此之外的插座在生产或销售?有谁具体见过?
     
发表于 2012-9-17 08:39:04 | 显示全部楼层
我质疑规范的规定属于:脱裤子放P,多此一举
     
发表于 2012-9-17 08:40:31 | 显示全部楼层
现在市场上销售的多功能插线板的插座基本都不带保护门,墙面暗装型的插座都是安全型的,不带保护门的买不到。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 我说的就这意思

查看全部评分

     
发表于 2012-9-17 08:45:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-17 08:49 编辑
不好意思,楼上三位兄弟说的“矛盾”,似乎不存在。

所谓矛盾,指符合A即不符合B,符合B也不符合A。

...
尺短寸长 发表于 2012-9-16 22:20


我认为这两本规范的两条款是存在矛盾的。
A一条涵盖了住宅的所有插座,B一条排除了住宅内1.8米以上安装的插座。
按尺总的“矛盾论”来说,安装在1.8米以上的插座采用非安全型插座,就只符合了B而不符合A。尺总的矛盾论中,两个条件“或”即为矛盾,而不应必须“与”才称其为矛盾。
     
发表于 2012-9-17 08:54:58 | 显示全部楼层
有,比例还不少,有些还是品牌产品。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则