账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8206|回复: 7

[求助] 求助:电气配管的管材问题

[复制链接]
发表于 2012-9-20 10:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气配管中有没有规范明确地下室的电气配管一定要用SC管,可否采用KBG管?在消防电系统中是否一定要用SC管,可否采用KBG或JDG 管?
     
发表于 2012-9-20 12:41:46 | 显示全部楼层
咨询当地质监部门你会得到权威答案.
     
发表于 2012-9-20 12:56:11 | 显示全部楼层
回复 1# LGQ庆

国标没看到过相关规定
倒是有些地方规范有
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:44:21 | 显示全部楼层
地方规范是哪省的?能指定下吗?
     
发表于 2012-9-21 15:17:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-21 15:23 编辑

回复 4# LGQ庆

如上海
DGTJ08-2009-2006《有线网络建设技术规范》第3.6.7条
DG TJ08-606-2011《住宅建筑通信配套工程技术-1设计规范》第7.1.5条
DG TJ08-2047-2008《公共建筑通信配套设施设计规范》第6.3.2条

还都是说弱电管,没说强电管
     
发表于 2012-9-21 17:37:47 | 显示全部楼层
KBG无非就是薄点,规范要求的1.5厚,编制组也给过解释,我这地下室用没问题,PVC管子,现在很多人都不敢用,尤其是消防这块,主要是消防局意见,如果含氧指数达到要求,也可以用啊
 楼主| 发表于 2012-9-22 08:23:54 | 显示全部楼层
规范要求的1.5厚,但大多数的电线管都达不到此要求,那电线管生产出来有何意义呢?
发表于 2012-9-24 11:10:12 | 显示全部楼层
KBG全名套接扣压式薄壁钢套管。参见高规GB50045-95(2005版) 9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。火规GB50016-2006 第11.1.6有同样说法。所以可以用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则