账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4501|回复: 3

技术交底时施工单位提的问题?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-10 13:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目是个多层住宅楼,施工单位提的问题:总等电位联结箱与网络、电话、电视、等弱电进线总箱连接有无必要?有无规范出处?如果没有请取消连接线?
请问这个有没有规范出处?
     
发表于 2012-10-10 13:44:37 | 显示全部楼层
没有
进线管  做总等电位联接
     
发表于 2012-10-10 14:25:46 | 显示全部楼层

回复:按图施工。。。。。。。。。。。
     
发表于 2012-10-10 16:24:28 | 显示全部楼层
建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50343—2004
5.2.2 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则