账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5687|回复: 9

[地方标准] 上海市建设工程总体设计文件编制深度规定

  [复制链接]
发表于 2012-10-12 13:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海市建设工程总体设计文件编制深度规定

上海市建设工程总体设计文件编制深度规定.zip

16.8 KB, 下载次数: 33, 下载积分: E币 -5

发表于 2012-10-12 14:38:50 | 显示全部楼层
占个沙发,楼主辛苦,学习了。
 楼主| 发表于 2012-10-12 14:48:22 | 显示全部楼层
回复 2# gblgb


    不过各个区还有自己的总体设计文件编制深度规定{:4_96:}
     
发表于 2012-10-12 15:08:31 | 显示全部楼层
7 建筑电气

7.0.1建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸和主要电气设备表。         7.0.2 设计说明书
    1建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求。
    2 设计范围
      1)根据设计任务书和相关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设
      计分工与分工界面;
      2)拟设置的建筑电气系统。
    3 变、配、发电系统
      1)确定负荷等级和各级别负荷容量;
      2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路
      路由及敷设方式、近远期发展情况;
      3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电装置时,说明启动
      方式及与市电网关系;
      4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;         
5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、
视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技
术条件和选型要求,电气设备的环境特点;
      6)继电保护装置的设置;
      7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;
      8)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;
      9)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式;
    4 电气节能和环保。
      1)拟采用的节能和环保措施;
      2)表述节能产品的应用情况。
    5 防雷
      1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级;
      2)防直接雷击、防侧击雷,防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当接闪器为避雷针时应说明其保护对象;
      4)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明
采取的措施和要求;
5)总等电位、局部等电位的设置要求;
6)接地装置要求。
    6 火灾自动报警系统
      1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
      2)确定消防控制室的位置。
    7 应急照明和疏散指示标志系统                                                   
      1)按建筑性质确定设置位置 ;                                                           
      2)各系统的设置要求。
7.0.3 设计图纸
    1 电气总平面图(仅有单体设计时.可无此项内容)
      1)标示建筑物、构筑物名称、容量,高低压线路及其他系统线路走向、回路编号,
  导线及电缆型号规格;
      2)变、配、发电站位置、编号;
      3)比例、指北针。
    2 变、配电系统。
      1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、 次回路设备型号、
  设备容量、计算电流,补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路保护要求
  或二次回路方案编号;
      2)平面布置图:应包括高低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流
  电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
      3)标示房间层高、电缆沟位置、标高(相对标高)。
    3火灾自动报警系统。
      1)火灾自动报警系统图;
      2)消防控制室设备布置平面图。
    4 屋面防雷平面图,引下线分布图,防雷接地平面图,接地装置图,防雷接地系统图。
     
发表于 2012-10-12 19:35:37 | 显示全部楼层
学习学习。
     
发表于 2012-10-15 09:56:09 | 显示全部楼层
下载学习。谢谢
发表于 2012-10-16 14:48:17 | 显示全部楼层
电气节能和环保,紧跟形势需要啊!
     
发表于 2013-12-20 16:05:22 | 显示全部楼层
占个沙发,楼主辛苦,学习了。
     
发表于 2014-1-7 15:55:53 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
     
发表于 2014-3-18 10:05:48 | 显示全部楼层
下载学习。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则