账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20175|回复: 41

[电气资讯] 无功补偿一体化投切模块

  [复制链接]
发表于 2012-10-14 22:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电容器柜模块化技术样本.pdf (953.35 KB, 下载次数: 59) 无功补偿一体化投切模块
     
发表于 2012-10-15 09:52:21 | 显示全部楼层
很想知道混合补偿的效果如何
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:56:44 | 显示全部楼层
混合补偿 三相共补加三相分补 一般适用于三相负载不平衡场所, 未命名.jpg 没测试等我下次用测试仪现场测试下发上来
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:39:35 | 显示全部楼层
上图私聊 电话18605109999 单博博 QQ 329085578
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:06:36 | 显示全部楼层
发几个图片 1.jpg 2111.jpg 3.jpg 34.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:31:52 | 显示全部楼层
cad上图示意图 一体式无功补偿投切模块.rar (364.05 KB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:36:27 | 显示全部楼层
有沉下去了
     
发表于 2012-10-18 17:35:24 | 显示全部楼层
帮博博顶起来,下下来学习一下
发表于 2012-10-18 18:25:02 | 显示全部楼层
下载了,正在学习中。

   先提一个问题。
   根据《供规》,调节方式有:无功功率参数调节、功率因数参数调节、电压参数调节、时间参数调节。
   住宅配电集中补偿一般采用何种调节方式?公共建筑配电集中补偿一般采用何种调节方式?
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:17:46 | 显示全部楼层
住宅一般采用功率因数无功功率,补偿方式混合补偿,三相共补加三相分补,采用可控硅投切动态混合补偿
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:19:00 | 显示全部楼层
就是功率因数低于设定功率因数,无功需求量达到你最小的那一组电容器容量 电容器就投入。
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:20:31 | 显示全部楼层
电压补偿一般适用于线路末端 如电压设定400v下限电压设定如360低于360电容器投入过呀设定430高压430电容器切除
发表于 2012-10-18 21:15:32 | 显示全部楼层
学习中问题。

   根据下载的资料得知,投切模块具有了实时数据采集、通讯、电量统计、历史数据存储等功能。

   能否可提供已在运行中,某一住宅小区,任何一台变压器(接触器投切)补偿的某一周夜(夏季、秋季、冬季)的下列情况。
   1. 有否有补偿发生?在何时段?
    2. 发生前后的功率因数数据及当时段的运行的有功功率大小数据。
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:24:58 | 显示全部楼层
设备运行了就没去现场了,等我下次用测试仪测试下发报表上来!
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:26:18 | 显示全部楼层
直接发word上图好复制型号 电容器柜模块化技术样本.rar (555.51 KB, 下载次数: 12)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则