账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14179|回复: 19

[问题探讨] 无功补偿的疑惑

[复制链接]
发表于 2012-10-22 09:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无功补偿的疑惑:

   1. 这里住宅变配电所的集中电容补偿,按变压器容量的15%设计电容补偿容量(1000kVA变压器配150kvar容性无功功率),补偿电容三角形接法,接触器投切。有2疑点:
   1-1. 若按无功率功率参数调节方式,会有这么大的无功率而使补偿投入吗?若按某一相而投切,另外二相会不会出现过补偿?
    1-2. 若按功率因数参数调节方式,当变压器轻载,无功功率很小,而功率因数较低时,投切一百多kvar的无功功率,会不会过补偿?

    2. 当一台变压器供电系统出现容性功率因数时,补偿的门限值还会是0.9吗?若按不容许出现过补偿的要求,补偿的功率因数的门限值应为0.999。

   3. 容性功率因数补偿的设计方案。有论文说,用电感补偿,串接、并接哪个行呢?
发表于 2012-10-22 10:33:40 | 显示全部楼层
1:补偿容量确定最好安功率因数计算无功需求量Q值相,三共补一般采用三角接线,也有采用星接线这个一般用在大容量,接触器投切一般情况下只能三相共补,也可采用三相共补加分补,那还不如用可控硅开关;
1-1一般按功率因数无功缺口投切,也就是说功率因数低于你设定值,无功缺口 也就是电容器 如你电容器是10kvar 无功缺了 10kvar以上电容器 就会投入,如果采用三相共补,取样b-c电压,a电流会出现 另外两相过补偿,除非一种情况你控制器取样是取样三相电压 三相电流,这种情况下 他是不会过补偿的如图 未命名.jpg
发表于 2012-10-22 10:40:13 | 显示全部楼层
1-2功率因数调整  按功率因数无功需求量投入 ,变压器负载轻时候 功率因数低,电容器是分组不等级投入 根据你无功需求量投入 不会过补偿,
2一般不会出现容性 出现容性你要装并联电抗器 来补偿感性,
3-容性补偿方案可以像感性补偿一样 装并联电抗器 也可以装并联电抗器无极调节,补偿方式一般都是并联直接并联在母线上,
低压的可以采用 svg -+都可以调节既可以调容也可以调感
下图为高压静止型动态滤波ZRSVC 调容调感 mcr.jpg SVC.jpg
发表于 2012-10-22 10:58:33 | 显示全部楼层
轻载时候可以搞个小容量电容器 先计算出来变压器损耗是多少 直接装个小电容器直接挂上去光补偿变压器损耗,求上图 20000.jpg 电容器投切模块ZRTXMKJ.jpg 3.jpg
发表于 2012-10-22 11:00:27 | 显示全部楼层
一体式电容电抗器模块
模块化技朮的特点
1  与柜型无关;可与国内外各种柜型轻松配套。
2  组合拼装;使用模块如同搭积木,可按照需要组合出各种容量和级数。
3   接口简单;一个模块自成相对独立的系统,对外提供三个接口-电源接口和控制接口-运行指示接口。模块内部按标准化设计并组装完毕检验合格。对带失谐电抗的无功补偿装置更是省却了复杂的计算和设计。
4   结构紧凑;单柜容量较传统的固定式安装增加至少一倍。
5   扩展自如;随着企业生产的发展,用电负荷的扩增,无功补偿容量不足时可以随时增加模块进行扩容。
6   检修方便;维修保养,升级改造便捷安全。
模块种类与适用场合
按照外形结构,无功补偿模块可分为两大类、共四种模块。

抽屉式模块

         ZRTXMKD1-ZRTXMKJ1型抽屉式模块;适用于大容量的集中补偿。
模块宽604mm,适用于800mm宽的柜型;模块高220mm,上下层模块的间距为240mm,模块之间通过母线连接夹进行连接。
         ZRTXMKD2-ZRTXMKJ2型抽屉式模块;适用于大容量的集中补偿。
模块宽906mm,适用于1000mm宽的柜型;模块高350mm,上下层模块的间距为370mm,模块之间通过母线连接夹进行连接。
利用模块搭建成套柜的方法
抽屉式模块上已安装有所需容量的电容器(和电抗器)、接触器、可控硅动补开关、控制端子排、垂直母线、母线架、母线熔断器式隔离开关。整块板自成系统,通过进线口、控制器接口和电流互感器接口与周围系统连接。
利用模块搭建成套柜需要的材料:
1、        无功补偿模块与控制器
2、        柜壳
3、        总进线断路器开关
4、        风扇与控制端子排
5、        侧横梁
6、        (可选)电流互感器、电流表、避雷器






产品系列一览表
低压产品  230V~690V
        按投切方式分类
        接触器投切方式        晶闸管投切方式
按产品功能分类        无功补偿         
ZRTXMKJ1系列
接触器投切的无功补偿模块         
ZRTXMKD1系列
晶闸管投切的无功补偿模块
        无功补偿与
谐波治理一体化         
ZRTXMKJ2系列
接触器投切的无功补偿
与谐波仰制一体化模块         
ZRTXMKD2系列
晶闸管投切的无功补偿
与谐波仰制一体化模块
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:05:48 | 显示全部楼层
回楼上:

   补偿电容三角形接法,接触器投切,能否可分相补偿?
   分相补偿是否必须电容要星形接法?
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:14:28 | 显示全部楼层
请教:

   一般住宅配电,功率因数要补偿到0.9及以上,这个数据是否适用于容性(负)功率因数状况?
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:49:46 | 显示全部楼层
1#举的例:住宅变配电所1000kVA变压器配150kvar容性无功功率,补偿电容三角形接法,接触器投切。

   这是电力设计院的设计图纸上的数据,已施工实施。
   住宅小区内,会有投切的可能吗?如果投切,不会过补偿吗?

   怀疑这二台(一台备用)电容补偿柜,可能是一种摆式,根本不起作用。
发表于 2012-10-23 21:06:45 | 显示全部楼层
三角形只能三相共补,分相补偿必须星接线 才能实现三相分补,接触器投切可以实现三相分补,一组电容器a b c必须用三个接触器才能实现,
发表于 2012-10-23 21:08:51 | 显示全部楼层
#举的例:住宅变配电所1000kVA变压器配150kvar容性无功功率,补偿电容三角形接法,接触器投切。

   这是电力设计院的设计图纸上的数据,已施工实施。
   住宅小区内,会有投切的可能吗?如果投切,不会过补偿吗?

   怀疑这二台(一台备用)电容补偿柜,可能是一种摆式,根本不起作用。
会投切,不会过补偿,你容量是 150是分组投切,又不是一组投上去,功率因数低于设定参数,无功需求量达到你最小的那组电容器容量 电容器就会投上去,如果功率因数低 无功需求量小,电容器是不会投入的,控制器会显示欠流。
发表于 2012-10-23 21:10:28 | 显示全部楼层
如果功率因数低电容器不投入 电力公司要罚款的,或者说 功率因数低负载小 但是无功需求量小 变压器基本上处于空载状态 你电容器分组 单组容量大着个时候你要把电容器容量换小一点才能投上去,保证报功率因数提起来,电力公司不罚款
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:44:46 | 显示全部楼层
回10#单博博 :  会投切,不会过补偿,你容量是 150是分组投切,

  1. 补偿电容三角形接法,分组投切怎么接,主回路只有一组接触触点,保护用的热继电器也是同一数据的一组,能分组投切?

  2. 是不是这样理解:2台电容柜不是互为备用,而是2组先投一台,不够再投第2台,即成分组投切。
  如果是这样,那分组容量太大了,系统低负荷时低功率因数时,投切肯定过补偿。

  3. 举一例,新建的住宅小区变压器1000kVA,开始时入住率很低,若其中某一相有2家住户,在某一时段各开了2盏20W单端节能灯,该灯功率因数为0.43,很低。从计算可得共80W负载的无功功率为0.168kvar,就是说,只要有0.168kvar补偿量,可使无功功率为零。超过0.168kvar就会发生过补偿。按功率因数参数调节方式,补偿要进行投切,过补偿不可避免。
  即使入住率很高的住宅小区,在夜深人静的用电低谷时,也会发生类似情况。
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:00:55 | 显示全部楼层
无功补偿容量多大时要投切?  

  12#帖子,举一例中可见,处于两难之中,按功率因数要达0.9要求,必须补偿,但补偿后又会过补偿,二者必须取其一。

   决不能过电压,低负荷时,变压器输出端电压接近空载电压230V,再加上过补偿引起线路电压上升,那不是雪上加霜。

   无功补偿容量多大时要投入补偿?  
   这要从为什么要补偿到0.9,而不是1.0说起。
   按理说,功率因数补偿到1.0是最佳选择,为什么定为0.9,可能有其经济和技术原因。

   功率因数补偿到0.9,就是说允许一定数值的无功功率在电力系统内存在。
   借用老诚老师在另一帖子的计算结果:1250kVA变压器,功率因数0.9时,无功率为480kvar,超过此数时要补偿。按此考虑,就管不到用电负荷低时的功率因数了。
   按此考虑,12#帖子举的一例,0.168kvar这么小的无功功率,对大系统而言,影响极微,不在补偿之列。
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:17:53 | 显示全部楼层
住宅变配电所1000kVA变压器,配150kvar容性无功功率,补偿电容三角形接法,接触器投切。

   这种设计是按无功率功率参数调节方式。是正常的设计,只是套用了三相平衡负荷的设计方法。

   住宅内电器众多,使用情况复杂,不可能在任何时段三相负荷是平衡的。所以这种按无功率功率参数调节方式设计的无功补偿装置,用在住宅配电系统效果,应作进一步分析。
发表于 2012-10-26 16:59:14 | 显示全部楼层
不存在过补偿,如果控制器检测到你这组电容器投入以后过补偿了控制器就不动作,必须是你功率因数低于设定参数 无功需求量达到你 最小那组电容器容量 控制器才发出命令让电容器投入,如你电容器总容量50kvar 分 5  10 15 20 如现在你无功需求量缺口为 8kvar 他投入一组 5kvar电容器你功率因数能提高到0.9以上了,如你无功需求量需要 12kvar他投入一组10kvar电容器你功率因数能达到0。9以上了,你还担心啥?如果你要如装机容量50 你需要3kvar 需要3.5 3.8那你只能做 SVG这价格高一般用户用不起,除非你用户有钱上设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则