账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30872|回复: 73

[地方标准] 2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-10-25 16:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》,江苏年年搞呀,呵呵

2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》.rar

331.33 KB, 下载次数: 507, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢老康!

查看全部评分

     
发表于 2012-10-25 20:32:36 | 显示全部楼层
好东西,楼主辛苦了。
     
发表于 2012-10-25 20:50:42 | 显示全部楼层
好东西,楼主辛苦了。
     
发表于 2012-10-25 22:52:15 | 显示全部楼层
感谢老康分享!
发表于 2012-10-26 08:42:22 | 显示全部楼层
多谢middle
     
发表于 2012-10-26 08:57:47 | 显示全部楼层
昨天翻了下,有些观点令人无语
发表于 2012-10-26 09:00:29 | 显示全部楼层
....
     
发表于 2012-10-26 09:08:24 | 显示全部楼层
好东西,楼主辛苦了。
     
发表于 2012-10-26 09:55:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。。。。。。
     
发表于 2012-10-26 12:11:30 | 显示全部楼层
回复 1# 老康阁楼


    这么快就有啦,以前的还没消化完呢,哈哈
     
发表于 2012-10-26 12:17:48 | 显示全部楼层
好东西,楼主辛苦了。谢谢啦!{:1_274:}
     
发表于 2012-10-26 12:30:19 | 显示全部楼层
6、GB50052-2009第3.0.3(1)条:严禁将其他负荷接入应急供电系统,第3.0.9条:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。实际工程中如何把握和执行这两个强条。

江苏对上述问题的解答,有对有错。
     
发表于 2012-10-26 12:35:56 | 显示全部楼层
11、某审图意见:消防配电线路过负荷保护切断电路,未仅作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条(如地下室消防负荷总箱B-B1APES箱,In=80A,Ijs=59.8A)。请问:消防配电线路末级控制箱主回路已做到过负荷保护不切断电路,仅作用于信号,其以上各级保护开关是否都不得采用普通复式断路器?
答:据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条和《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中2.3.7.1条,从变压器出线至消防用电设备之间,不能出现动作于跳闸的过载保护,只能动作于信号。

鼻评价:就像当年阶级斗争,都玩过头了。——变压器低压侧主开关能不能设置过载保护?
     
发表于 2012-10-26 12:46:15 | 显示全部楼层
还是费了不少心思,花了很大力气的。
发表于 2012-10-26 13:07:30 | 显示全部楼层
不错的参考资料 ,谢谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则