账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9763|回复: 11

[求助] 关于断路器脱扣器的一些疑问

[复制链接]
     
发表于 2012-10-31 16:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暂以ABB断路器为例:
1,塑壳断路器的漏电保护脱扣单元是可以附加的,那么接线时是不是可以从断路器后,漏电保护脱扣单元前引线呢?比如要给应急箱供电。
2,TMD热磁脱扣器,热脱扣可调(0.7-1.0I),磁脱扣不可调;TMA均可调。
其中热脱扣是不是长延时,用于过载保护,磁脱扣用于短延时或瞬时保护?
磁脱扣不可调,是几倍的额定电流才动作?
发表于 2012-10-31 17:24:10 | 显示全部楼层
第一个不清楚,第二问试着回答下。
热脱扣是不是长延时,用于过载保护?答:是的。你看可调倍数就知道了。
磁脱扣用于短延时或瞬时保护?
答:对一半错一半。磁脱扣应该是瞬时保护。如果要短延时,应该是要配电子脱扣器的,要不0.2S之类的整定时间怎么可能准确呢。
欢迎各位大佬斧正
发表于 2012-10-31 17:26:04 | 显示全部楼层
回复 1# lichengjian


   关于磁脱扣不可调,是几倍的额定电流才动作这个问题具体可以看厂家的样本,一般都是14倍以上吧
     
发表于 2012-10-31 17:29:00 | 显示全部楼层
现在磁脱扣貌似也有可调的了
发表于 2012-10-31 17:52:38 | 显示全部楼层
回复 4# hbsjzsjy


    磁脱扣可调指的是有短延时功能吗?那具体准确的时间是如何实现的呢?如果说短延时0.2是,我一直认为是需要有一个类似于定时器的玩意儿来定时的。有没有样本或者资料,发上来学习学习
     
发表于 2012-11-1 09:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-1 09:32:27 | 显示全部楼层
现在磁脱扣貌似也有可调的了
hbsjzsjy 发表于 2012-10-31 17:29


有相关的资料么?
     
发表于 2012-11-1 10:38:12 | 显示全部楼层
ABB公司的T型断路器,TMA、MA型磁脱扣器都可调。------可见产品样本。
发表于 2012-11-1 13:28:48 | 显示全部楼层
关于第一个问题,不能这么接。理论上说,漏电保护单元与主回路是并行的,只是在主回路上取样。从实际上说,漏电保护单元和主回路合成了一个整体,只有主回路接线端、漏电信号输出端子露在壳体之外,你的想法无法实现。不知道这样说清楚不。建议你弄一个塑壳开关,拆开看看就清楚了。
发表于 2012-11-1 13:37:28 | 显示全部楼层
关于第一个问题,首先,不能这么接。
理论上说,漏电保护单元与主回路是并行的,只是在主回路上取样。从实际上说,漏电保护单元和主回路合成了一个整体,只有主回路接线端、漏电信号输出端子露在壳体之外,你的想法无法实现。不知道这样说清楚不。建议你弄一个塑壳开关,拆开看看就清楚了。
其次,为什么要这么用?
     
 楼主| 发表于 2012-11-3 10:22:17 | 显示全部楼层
回复 10# 暗夜流星

因主箱内有一路给应急箱配电,而应急线路不应从漏电保护开关保护,所以需要从漏保前引线
发表于 2012-11-6 17:15:38 | 显示全部楼层
回复 11# lichengjian


。。。 主箱内有一路给应急箱配电 。。。 换言之,还有一路或几路给其他非应急箱配电。这个主箱同时为应急设备和非应急设备供电,这样做违规了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则