账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6233|回复: 10

一类高层住宅走廊必须设置指示灯

[复制链接]
     
发表于 2012-11-9 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚收到的一条审图意见:疏散走道未设置灯光疏散标志,不满足GB50045-95(2005版)第9.2.3条。这是审图前图纸[img] 55.jpg [/img]。
审图要求改为: 66.jpg
个人认为不足十米的走廊只要设置安全出口灯就行了。审图人要求疏散走道必须同时设置安全出口灯和指示标志灯,即使不足十米也要设。审图人员要求是不是有点过呢。
发表于 2012-11-9 16:19:00 | 显示全部楼层
安全出口灯难道不是疏散标志?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 同问。

查看全部评分

     
发表于 2012-11-9 16:46:01 | 显示全部楼层
楼主的设计满足要求

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-11-9 16:59:16 | 显示全部楼层
审图人员认为安全出口灯不能作为疏散标志,而且强调疏散走道和安全出口都要设。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 哇哦——安全出口灯不能……

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-11-9 17:00:45 | 显示全部楼层
可惜这条没有条文解释。
     
发表于 2012-11-9 17:54:59 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-11-10 14:15:53 | 显示全部楼层
这样的审图真的是叫人气愤!假设电梯厅着火了,难道还找不到出口?
     
发表于 2012-11-10 14:48:10 | 显示全部楼层
原设计满足规范要求,审图砖家的是无理要求!
     
发表于 2012-11-12 08:25:41 | 显示全部楼层
要能推广宁波的做法就好了!{:smile:}
发表于 2012-11-12 09:02:09 | 显示全部楼层
审图人员总是找这种问题
     
发表于 2012-11-12 17:54:55 | 显示全部楼层
回复 9# LXQ3


    宁波啥做法?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则