账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7028|回复: 7

[求助] 新手请教,不要见笑!

[复制链接]
发表于 2012-11-13 23:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.在TN-C-S系统中,在哪里分成5根线的,前面断路器要选几P的,如用隔离开关又要选几P的!
2.弱电线路入户处加电涌保护器,要怎么表示?(最好能有图片)
3.配电箱的电涌保护器Ⅰ级试验,Ⅱ级实验又要怎么表示(最好能有图片),什么时候要用Ⅰ级试验,什么时候要用Ⅱ级试验。
本人新手,太多不懂了,求大侠们详解!谢谢!
发表于 2012-11-14 08:49:14 | 显示全部楼层
同等高人指教啊
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:32:01 | 显示全部楼层
没有人回答!{:cry:}
发表于 2012-11-15 23:00:57 | 显示全部楼层
{:lol:}
1.TN-C-S制配电系统,是在总进线处做接地后分出一根PE线,从此成为五线,如果是10KV进线,内有10/0.4变压器,是从变压器副边,三相四线出线,零线N做接地后,引出PE线。此为TN-S.
TN-C-S总进线处总开关用四极,之后的全用三极,隔离开关一样,总进线处用四极,之后的全用三极。
2.弱电线路入户处加电涌保护器吗?哥没有听说过,不知是哥孤陋寡闻,还是你无中生有,但是给弱电设备供电的配电箱内有可能加电涌保护器,目的是防止雷电从电源线上击坏弱电设备,但这是装在强电配电箱上的,不是加在弱电线路上的。
3.这问题哥确实不知道,强电配电箱里电涌保护器不必考虑太多,只要在图中表示出规格型号即可,不必考虑如何做试验的问题。
发表于 2012-11-16 19:15:06 | 显示全部楼层
回复 1# lkzsb


    一级试验:安装于LPZOA区域和LPZ1区域界面处的雷电流型SPD的试验程序;
   二级试验:规定用语限压型SPD的试验程序。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:54:01 | 显示全部楼层
回复 4# lingyan


    1.TN-C-S系统分开是在总进线箱开关前还是在开关后
2.弱电入户处设电涌保护器是审查师提的!
发表于 2012-11-16 21:43:50 | 显示全部楼层
1.TN-C-S系统分开是在总进线箱后
2.有些审图的是相当的2,首先你问依据是什么?让他拿出依据来,其次你问你的审查师是装在给弱电供电配电箱内还是装在弱电线路上?电视电话线上如何装电涌保护器?
发表于 2012-11-17 12:39:40 | 显示全部楼层
回复 6# lkzsb


    弱电的浪涌是装在配电柜的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则