账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4279|回复: 5

[求助] 一个GGD柜内电器设计做法,到底哪种合理?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-14 09:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GGD低压配电固定柜里,一般主开关是一个隔离开关,然后后面有MCCB,电流互感器到底装在哪里?有些人设计画在总隔离开关处,有些人是在后面的每个断路器处,也有些人是大隔离开关和后面的MCCB处都装电流互感器,到底应该设计到哪里?请教各位师傅。
     
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:14:17 | 显示全部楼层
没人回答我的问题,我自己顶一下
发表于 2012-11-14 20:41:28 | 显示全部楼层
等高人回复,我也等着看看
     
发表于 2012-11-14 20:45:40 | 显示全部楼层
你需要装在哪里就装在哪里,除了你说的这几种,我还见过一个都不装的……
发表于 2012-11-15 09:04:31 | 显示全部楼层
呵呵 我也见过行家说的啊
     
发表于 2012-11-15 10:02:38 | 显示全部楼层
每个柜体需要监视总电流的,一般装在隔离开关后。
每个柜体的出线回路需要监视电流的,比如大的电动机,装在出线MCCB的后面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则