账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16671|回复: 5

[求助] 10KV电缆和380V电缆可以共电力井吗?

[复制链接]
发表于 2012-11-26 12:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,因现场场地位置紧张,原设计埋有(2x4)根电力管道,请问10KV电缆和380V电缆可以共用一个电力井吗?在一个电力井内这两种电缆的间距是多少,操作有安全要求吗?
  见到过做电缆沟的,比如左侧支架走10KV电缆,右侧支架走380V电缆,但一直没找到规范对间距要求的规定。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:54:07 | 显示全部楼层
都快沉了,没人回答啊。{:funk:}
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》上关于电缆敷设的表述。文中不是很明确电压等级的问题。按字面意思好像10V及以下电压等级的线路算作是一类的。
     
发表于 2012-11-28 14:12:36 | 显示全部楼层
可以在一个电井敷设 其间距不应小于300mm或采取隔离措施,高压线路应设有明显标志。
见GB50054-2011   7.7.6条
     
发表于 2012-11-28 14:50:25 | 显示全部楼层
此电井非彼电井!
楼主所说电井是电力外网的电力电缆井,GB50054-2011   7.7.6条说的是电缆竖井。
     
发表于 2012-11-28 17:29:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-28 17:50:57 | 显示全部楼层
总平电力井一般采用公称直径为700的井盖,标准做法参见图集07SD101-8《电力电缆井的设计与安装》,一般尺寸都相当充分。
但看楼主意思,估计没足够的地方。建议将这个电缆井看着一段长度极短的电缆沟或电缆隧道,然后套用GB50054-2011   7.6.23~26。
根据7.6.25确定,分两侧走;
根据7.6.26确定两侧电缆支架长度;
根据表7.6.23中的通道宽度确定支架的间距。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则